bagger781122
2010年04月11日 21:00:26
2楼
在审图过程中,发现一些问题,虽然简单,但经常有人违反。
现逐条提出,欢迎拍砖。

一.楼梯
1.在框架结构中,楼梯半层处一般考虑设梯柱,梯柱半层高,起于下层框架梁上。
在整体计算时,就应该将梯段板的荷载换算成作用于下部框架梁上的集中荷载。不然(按楼面荷载输入),应人为适当放大相关梁配筋。
2.由于半层梯梁与某些框架柱相连,使框架柱在一个方向变成短柱,其箍筋应考虑全高加密。
3.这样做的楼梯结构属抗震薄弱环节,而地震发生时楼梯是很重要的。出于人民生命财产考虑,楼梯应适当加强:梯柱配筋适当加大,箍筋宜全高加密至100;另一方向连系梯柱与框架柱的一小段梯梁宜加强,上下均通长配筋。
4.注意楼梯活载取值,工业建筑不小于3.5,民用若为消防疏散用,不小于3.5是强规。
5.梯板带直段时,应注意其构造做法。本人比较推荐03G101-2的做法。《钢筋混凝土构造手册》一书与其不一致。
6.较大跨度的梯板,其配筋有可能是变形控制。必须提供变形部分的计算书。
二.梁的刚度增大系数
当采用现浇楼面时,梁的刚度增大系数仍取1.0。
计算时底层位移不容易满足,拼命加大柱截面,导致浪费。
还有致使结构偏于不安全的地方:整个结构计算刚度 <实际刚度,地震力偏小,导致梁支座处配筋偏小。
三.周期折减系数
这个问题其实不应该提,但发现还是有好多设计人员概念不清。甚至于认为取值越大越偏于安全。
一定要根据填充墙刚度及其与主结构连系方式取值,如果填充墙刚度很大才取比较小的值。
现在的框架结构多采用砂加气砌块,其刚度较小,与框架柱连接往往采用非刚性连接;周期折减系数可以取0.9甚至更大,以免浪费。
回复
bagger781122
2010年04月11日 21:01:39
3楼
1、基本的消防控制思路和联锁关系应写入说明中,或在图中就地注明;
2、合理而不合法(指规范)的地方应按规范走,但是可以向规范编制组反应,
以期以后可以改进。
3、高层建筑内走道超过60米,即使有自然排烟(面积、距离均满足),
也应设置机械排烟。此问题咨询过规范组,规范组表示,高层建筑应
做机械排烟,多层建筑此种情况可自然排烟。
《高规》8.4.1
一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1
无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。

4、加压送风
(1)防烟前室或合用前室按规范中表格确定送风量时,需要确定出入
口数量,该门指的是疏散门,且不计通向楼梯间和其他前室的门(理由
是防烟楼梯间机械加压时,前室风不会向楼梯间流;防烟楼梯间自然排烟时,
前室流向楼梯间的风量表格已经考虑了,不需另计)
(2)按规范表格的风量选取加压风机时,应考虑附加
(3)加压风机置于建筑内时,应设置风机房,出机房处应设置防火阀,
防火阀设于机房内时,使用70度防火阀,置于机房外部时并置280度防火阀;
加压风管穿越防火分区时,也应装设280度防火阀。
(4)加压风管在室内时应做保温,以防止风管处发生火灾,使送入防烟
部位的风是热风。
(5)加压风井一般比较扁,水平加压风管接入竖井处,10多米的风速的风
直接吹到竖井壁又反射回来,此处阻力损失极大。因此,建议水平加压风管
接入竖井处设置导流措施。
5、排烟风管室内部分多是工作在负压段,靠风机抽吸作用排走烟气,一般,风机
的抽吸作用难以与压出作用相比,一般,排烟管负压段不宜太长。
6、消防补风风量,规范规定不宜小于排烟量的50%;考虑到补入的是冷空气,排
烟排走的是热空气,其密度相差很大;计算显示,65立方米的冷空气(20度,
一个大气压)加热到排烟考虑温度(180度)时,约可膨胀到100立方米。考虑到
排烟区域还要保持一定的负压,因此,排烟的补风量不宜太大,直接按50%考虑即可。
7、事故排风不宜和其他房间的通风系统合用,事故排风应在室内和室外的方便地点
都设置电器开关。由于电专业不一定清楚暖上的这个要求,这一点应向电气专业明确
提条件。
8、设置气体灭火的房间,在气体灭火时要求一定的密闭性,因此,所有穿越该房间的空调
通风等管道应设置防火阀,气体灭火时关闭。
气体灭火的事故通风,排风口应设置在房间下部(460mm内)
9、汽车库补风问题:
汽车库出入口有卷帘门时,有些地方认为人仍可以通过出入口补风,理由是卷帘门火灾时不
是全部落下,而是落到距地面约1/3处,所以仍可以进风;有地方认为不能再通过出入口补风。
规范组意见:以当地消防部门意见为准。
回复
bagger781122
2010年04月11日 21:02:02
4楼
防烟前室或合用前室按规范中表格确定送风量时,需要确定出入
口数量,该门指的是疏散门,且不计通向楼梯间和其他前室的门(理由
是防烟楼梯间机械加压时,前室风不会向楼梯间流;防烟楼梯间自然排烟时,
前室流向楼梯间的风量表格已经考虑了,不需另计)疏散门和楼梯间通往前室的门有什么区别,不太清楚,请楼主解释一下,谢谢了!
回复
bagger781122
2010年04月11日 21:02:27
5楼
5、排烟风管室内部分多是工作在负压段,靠风机抽吸作用排走烟气,一般,风机
的抽吸作用难以与压出作用相比,一般,排烟管负压段不宜太长。
老专家没给出个具体数值?是小于50米,还是多少?风机全压一般都有400~500Pa.
回复
bagger781122
2010年04月11日 21:03:32
6楼
6、消防补风风量,规范规定不宜小于排烟量的50%;考虑到补入的是冷空气,排
烟排走的是热空气,其密度相差很大;计算显示,65立方米的冷空气(20度,
一个大气压)加热到排烟考虑温度(180度)时,约可膨胀到100立方米。考虑到
排烟区域还要保持一定的负压,因此,排烟的补风量不宜太大,直接按50%考虑即可。
这一条我有不同意见,我一般是按60%~80%考虑。专家给出的工况无普遍意义,河南冬季通风温度是-1度,夏季通风是32度。排烟温度也是从室温到280度,是一个变量,就算温度到180度,也只是一部分空气(接近火源及板顶部分)。
回复
bagger781122
2010年04月11日 21:04:03
7楼
疏散门是起疏散作用的门
一般包括直接开向疏散走道的起疏散作用的房间门
走道到前室,前室到疏散楼梯间
疏散楼梯间到安全地带的门
计算门的数量时
只计算疏散门(如开在前室的管井检修门不计,电梯门不计)
但是前室开向楼梯间的疏散门除外
前室之间的双向疏散门除外
回复
bagger781122
2010年04月11日 21:04:44
8楼
烟气温度是变化的
补入的冷空气温度也不确定
但是上面的数据只是为了说明问题而提出的有代表性的数据
烟气温度远高于补风温度
补风体积被室内火源加热膨胀应该是肯定的
回复
bagger781122
2010年04月11日 21:12:34
9楼
当前建筑电气设计存在的若干问题
 1、引言

  工程设计是基本建设的龙头,设计文件是工程建设的主要依据,设计质量是决定工程质量的首要环节。我国工程质量事故统计资料显示,由设计原因导致的工程质量事故占40.1%;工程施工原因引起的占29.3%;其它原因(如设备材料质量 问题 等)引起的占30.6%。可见对工程质量实施三控的关键在于设计质量控制。电气工程也不例外。

  2、 影响 工程质量的几个建筑电气设计问题

  合格的建筑设计应满足七个质量特性规定的要求,即功能性、安全性、 经济 性、可信性、可实施性、适应性及时间性。设计单位本应将通过了设计评审的合格的设计文件交付施工。而实际上不少交付施工的设计文件都存在缺少或偏离质量特性要求的缺陷。对电气工程质量造成影响的设计问题又主要表现在安全性、可信性(包括可用性、可靠性、维修性等)及可实施性的缺失或偏离。以下就几个最常见的方面进行探讨。

  2.1设计违背或偏离设计规范的规定,安全性、可信性方面不执行设计规范的现象相当普遍。

  例如某市政府大楼前花园广场(包括广场绿化庭院照明、草坪照明及广场中心声光喷泉)工程提交施工酌电气施工图存在以下问题:未作电气保护接地及等电位联结设计;错误地采用TN-C低压配电系统;喷水池未按规定选用应有防护等级的电气设备及电缆。这样的设计完全违背了规范规定的安全性要求,按图施工必将留下严重的安全隐患。此前的1999年8月青岛市某喷水池曾发生数人,嬉水时被电击致死的伤亡事故,正是由于设计失误,水下灯具及潜水泵漏电而又未能及时断电所致。监理于施工前审图时及发现了上述问题,通过业主要求设计单位严格按设计规范要求修改了设计。正确的作法是:户外庭院及喷水池配电应采用局部TT系统或TN-S系统、并设置漏电保护(动作电流应不大于30mA),而不允许采用TN-C制;应设置完善的接地装置,喷水池应做等电位联结设计,而不能仅靠从大楼内引出的一根PE干线接地;潜水泵及水下灯具应采用潜水电缆配电;0区电器设备应采用1Px8防护等级,1区应为1Px5等等。

  又如民用建筑低压配电线路截面选择问题。由于民用建筑用电负荷绝大多数为单相负荷,三相负荷不平衡必然导致中线通过不平衡电流;随着电脑及各种家用电器设备的 发展 与普及,低压电网高次谐波污染日益加剧,3次及其奇倍数谐波均构成中性电流。中线过电流并由此引发电气火灾的现象也日渐增多。为此,相关设计规范已规定“三相四线或二相三线的配电线路中,当用电负荷大部分为单相负荷时,其N线或PEN线截面不宜小于相线截面;以气体放电灯为主要负荷的回路中,N线截面不应小于相线截面……”,可见,民用建筑配电系统的干线,支干线及支线的导线截面原则上均应选择N或PEN线截面与相线截面相同。然而监理审图发现当前仍有为数不少的民用建筑配电设计中仍沿用80年代前曾采用过的作法,选用的N或PEN线截面仍为相线的1/2甚至1/4~1/3.这也是最常见的电气设计安全问题之一。

  再如,关于变配电所位置的选择,相关设计规范都明确提出应考虑“设备吊装及运输方便”,这是保证可用性及维修性的基本要求。近年来我们负责监理的不少高层建筑工程项目,其设置在地下层的变配!电所及柴油发电机房的配置多违背了这个要求。比如某高层商住楼地下变配电所及发电机房,其运输通路完全被冷水机组及地下水箱阻挡。施工安装顺序只能是先将变、配电设备及发电组安装就位后再安装冷水机组及水箱,而根本未考虑运行之后发变电设备检修、更换的运输问题;又如某高层办公综合楼地下变配电所与发机房,设置在一层某会议厅底部,地下层既未考虑必要的运输检修通道,也未设足够宽度能运进设备的门框。当监理审图发现并提出这一问题时,设计单位的解答竟然是:原设计意图是从一层会议厅处将变配电及发电设备吊装就位后再浇筑该厅地板。这种意图显然是错误的,即使不考虑土建施工可能对已就位的电气设备造成的损害,大楼投入运行后电气设备的维修更换运输是否只得撬开一层会议厅地板来解决呢!须知钢筋混凝土框架结构建筑的合理使用寿命可达50年以上,而变配电设备的使用寿命仅为20年左右或更短,定期或故障维修周期就更短了。故电气设计必须妥善考虑其运输及维修吊装通道问题。

  2. 2设计深度不够 目前 施工图设计深度达不到建设部《建设工程设计文件编制深度规定》要求的现象相当普遍,主要是设计文件可实施性方面的缺陷,将直接导致施工安装困难或错误。也可能导致可用性的欠缺。由于不按规定的深度进行必要的 计算 与标注、也往往造成设计文件本身出现原则错误而难于及时发现,将影响项目建成的使用功能。

  例如按深度规定电力及照明系统图及相应设备材料表中应详细标明选用的电气设备及材料的型号、名称、规格参数及数量。改革开改以来,我国电工产品市场异彩纷呈,国内外各种型号规格的产品琳琅满目,国家不可能对各类电气设备及材料规定统一的型号。设计标明各种设备材料的型号规格参数便显得尤为重要,这是业主或施工单位进行设备订货及采购的依据。然而近年来电气设计文件中普遍习惯于只在系统图的设备符号旁标注该设备的型号或厂家产品编号,使设备订货无所适从,并往往造成错误。比如某项目电气照明设计,设计者在系统图断路器符号旁仅标注了“A063M 20A”,设备表中亦然,而未注明名称及详细参数,施工单位理解为20A普通断路器,因找不到该编号的产品而另行采购了另一种断路器。后在设备材料报验时经监理人员查对,原“A063M”乃是海格公司的一种电磁式漏电断路器的产品编号,额定电流20A,额定漏电动作电流值30mA.可见原设计中这些回路是应设漏电保护的。但因设计标注不清而引起订货错误。只得重新采购更换。
回复
bagger781122
2010年04月11日 21:14:34
10楼
电气施工图审查意见综述
电气施工图审查意见综述
摘要: 自2001年9月1日起,我院设计项目的施工图经北京市建筑设计研究院、建设部设计院以及外省市有关指定单位的审查,已陆续返回了一些“电气专业技术文件审查记录单”以下简称为“审查单”,现就这些审查单中提出的问题进行综合,并对这些问题提出处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,避免同类问题的再次出现. 关键词: 电气施工图审查 建设工程 强制性标准 规范
自2001年9月1日起,我院设计项目的施工图经北京市建筑设计研究院、建设部设计院以及外省市有关指定单位的审查,已陆续返回了一些“电气专业技术文件审查记录单”以下简称为“审查单”,现就这些审查单中提出的问题进行综合,并对这些问题提出处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,避免同类问题的再次出现。审查单所提意见包括以下三方面的内容: 第一,违反建设工程强制性标准和规范方面;
第二,违反专业规范、规程和设计深度不足方面;
第三,意见与建议。下面就这三个方面分别进行概述,说明违反规范或规定的条款以及处理的意见。
一、违反强制标准和规范方面
1.电源进户处应做总等电位联结。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条。处理:补出示意图,并增加总等电位联结的做法说明。
2.动力配电箱应重复接地,并加打人工接地体,或利用基础接地装置,其接地电阻应达到国标要求。违反:《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83第3.0.1条。处理:以修改通知单方式补做进户总箱的重复接地。
3.建筑物应考虑防雷接地措施,如不需要设防雷时,应提供完善的设计依据。违反:《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第2.0.4条第四款。处理:提供完整的计算数据,维持原设计,不设置防雷措施。分析:如厦门某某建筑物长×宽×高为32.4m×12m×6.9m,为非燃品库房。根据设计手册P677公式,建筑物年预计雷击次数N=KNgAe次/a。经计算N=0.042次/a<0.06次/a,故不属于第三类防雷建筑物。GB50057-94第2.0.4条第四款规定“预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物”应划为第三类防雷建筑物。
4.双电源没有采取防止并列运行的措施。违反《供配电系统设计规范》GB50052-95第3.0.2条。处理:1设计选用根据国标图集《低压双电源切换电路图》99D373制造的标准双电源切换箱,已自带闭锁装置以防止双电源并列运行。2在系统图上加闭锁符号或说明。
5.二类防雷要求超过45米高的建筑应有防侧击雷措施。违反《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第3.3.10条。处理:在防雷图上增加防侧击雷的做法说明详3.3.10条文。
6.五路220/380V外线电源应注明哪几路不能从变电所同一低压母线段引出,以保证两路互投电源的可靠性。违反:《供配电系统设计规范》GB50052-95第2.0.2条。处理:将电源引入线编号,加说明要求哪几路不能引自同一低压母线段。
7.机房照明与电梯电源应分开。违反:《电梯安装工程质量检验评定标准》GBJ310-88第2.0.3第或《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-93第2.0.3条。处理:机房照明电源改由楼梯间或走廊处灯电源接入。但应全面理解GB50182-93第2.0.1条、2.0.3条、2.0.5.1与2.0.5.2条的规定。
回复
bagger781122
2010年04月11日 21:15:12
11楼
二、违反专业规范、规程和设计深度不足方面
1.接地型式为TN-C-S系统,进户处应做重复接地,在平面图中应标明位置,可与防雷及弱电机房共用接地装置。违反:《民用建筑电气设计规范》以下称“民规”第14.5.3.1条P291处理:增加重复接地平面图,并说明阻值要求。
2.弱电机房的接地未做。违反:《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第5、7条。处理:画出弱电机房的接地平面图,标出接地板、专用接地干线25mm2绝缘铜线,专用接地线4mm2绝缘铜线及阻值要求专用接地4Ω,共用接地1Ω。
3.变电所接地电阻4Ω不符合供电部门的要求。违反:《北京供电局10千伏系统中性点采用低电阻接地方式技术原则》第3条1、3款。处理:1N接地与PE接地共用接地装置R≤0.5Ω;2N接地单独接地R≤4Ω,采用BV-1×95mm绝缘铜线穿PVC管引出;PE接地与N接地极之间相距5m以上取6m为宜,PE接地阻值视其性质而定。
4.消防梯干线采取防火措施应明确。违反:民规8.4.14条P143处理:将YJV型电缆改为NH-YJV型电缆。因此问题累次出现,故特将8.4.14条抄录如下:“沿高层或大型民用建筑的电缆沟道、隧道、夹层、竖井、室内桥架和吊顶敷设的电缆,其绝缘或护套应具非延燃性。”
5.消防控制室及消防用电设备电源线未选用阻燃型,消防控制线的选型应与电源线同级。违反:《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第10.2.1条、10.2.2条。处理:按消防部门要求,消防用电设备的电源线,消防控制线均采用耐火型或阻燃型线缆。
6.屋顶风机应就近设隔离电器。违反:《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93第2.5.1一、三。处理:在屋顶楼梯间内增设屋顶风机的隔离开关。符合隔离要求的短路保护电器可兼作隔离电器。第2.5.1条第三款:“隔离电器宜装设在控制电器附近或其他便于操作和维修的地点。无载开断的隔离电器应能防止无关人员误操作”。
7.火灾自动报警系统保护对象不可定为三级,只有特级、一级和二级。违反:《火灾自动报警设计规范》GB50116-98第3.1.1条及表3.1.1。处理:“火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度级分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.3的规定”。本建筑物应定为二级保护对象。
8.汽车库坡道照度偏低,应考虑过渡照明。违反:《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98第6.4.5条。处理:增加坡道照明灯具数量,适当提高其照度,以满足规范6.4.5“坡道式地下汽车库出入口应设过渡照明,其设计应符合国家现行标准《地下建筑照明设计标准》的要求,白天入口处亮度变化可按10∶1到15∶1,夜间室内外亮度变化可按2∶1到4∶1取值。”
9.疏散指示灯距走道端头不宜大于10m。违反:《建筑设计防火规范》GBJ16-871997第10.2.9条。处理:调整灯距,使走道上的指示标志灯间距不大于20m,距走道端头不大于10m。
10.仓库内不宜使用日光灯,应改用不超过60W的白炽灯,并采用IP2X型灯具。违反:《建筑设计防火规范》GBJ16-871997第10.2.5条。处理:说明本库房为五金材料库,工艺提出的照度较高100~200LX,本工程采用电子镇流型荧光灯,库内无可燃物,不属于可燃物品库房,故维持原设计。
11.消防设备和其他动力、照明配电系统没有分开,火灾时不便切除非消防电源。违反:《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第6.3.1.8条。处理:各自单独回路供电、手动切除或利用断路器的分励脱扣器来自动切除非消防电源。
12.消防设备的两回路电源线路应分开敷设。处理:按规范“消防用电设备的两回路电源线路应分开敷设”的要求,由外线设计解决,两回路电缆沿不同路径敷设。
13.消火栓泵和喷洒泵的热继电器只动作于信号,不动作于跳闸。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.3.5条。处理:根据4.3.5条“突然断电比过载造成的损失更大的线路,其过载保护应作用于信号而不应作用于切断电路”来修改控制原理图。注:深圳的做法是在热继电器二次线路图上加虚线框并注明“仅用来调试,调试后用其下线短接”。
14.汽车库不要设感烟探测器,易误动,最好设感温探测器。违反:《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第9.0.7条及其条文说明。处理:修改设计,改为采用感温探测器。规范的条文说明中指出“在通风条件较好的车库内可采用烟感报警设施,一般的汽车库内可采用温感报警设施”。消防审查部门仍坚持采用温感报警设施以防误动。
15.住宅电话进户第一个盒要设在起居室,且卫生间应加电话插座。违反:《北京市住宅区与住宅楼房电信设施设计规定》DBJ01-601-99,第2.0.43条。处理:每套住宅的起居室必须设置过路盒或出线口,电话进户不能直接接至居室,必须先引入起居室的过路盒。
16.消防泵与生活泵、污水泵电源应分开。违反:《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-952001第9.1.3条。处理:应执行规范9.1.3条“消防用电设备应采用专用的供电回路,其配备设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。”
17.火工品危险场所应根据其类别,选用适当类型的电气设备,其外壳表面温度不应超过120℃,选用dⅡBT4不能满足要求。违反:《火药、炸药、弹药、引信及火工品工厂设计安全规范》第12.2.1条。处理:将所选电气设备的温度组别T4电气设备的最高表面温度为135℃,已超过120℃,故不适用改为T5电气设备的最高表面温度为100℃,即电气设备的型号由dⅡBT4改为dⅡBT5。
回复