20t吊车是否要设制动系统
萧萧班马鸣
2005年08月14日 14:35:21
只看楼主

我作了一个20t吊车的轻钢厂房,跨度25m,柱距是6m。图审的要我加制动系统,有没有规范规定20t的就要加制动。

我作了一个20t吊车的轻钢厂房,跨度25m,柱距是6m。图审的要我加制动系统,有没有规范规定20t的就要加制动。

免费打赏
baimai
2005年08月30日 15:18:13
2楼
我前几天也做过这样的20T/5T的吊车,我设置了制动板,我不知道有没有这样的规定,听使用的说这样的话可以增加他的稳定性,我觉得也是,就加上了,我感觉这样还可以降低吊车梁的高度。我的意见仅供参考
回复
牛逼闪闪放光芒
2005年08月30日 20:08:23
3楼
应该加啊!20吨,吨位不小!我也没查到规范的规定!
回复
myx963
2005年11月08日 09:04:22
4楼
我不太懂,支持一下楼主,请其它朋友们多多支持指教一下
回复
kiamartin
2005年11月08日 20:54:18
5楼
具体的规范一下找不到,不过好象也可以不加,但是要控制好挠度,
不过25m的跨,还是加比较好些,
审图的要加那就加了,不然人家不让过的啊,
回复
dawei0028
2005年11月20日 17:29:04
6楼
应该加。不然为了保证吊车梁上翼缘稳定,截面会很大。
回复
glygsggm
2005年11月21日 10:44:58
7楼
要设制动系统,加强横向强度
回复
xuke20050501
2005年11月21日 20:08:23
8楼
如果是轻级工作制的话,可以加大上翼缘,可以白设制动系统,并且柱距较小,如果柱距大最好设置制动系统.
回复
yangtaoxxyy
2009年05月09日 14:42:43
9楼
我在《轻型钢结构设计手册》上看到过这么一句话:当吊车为重级工作制,或吊车梁跨度大于等于12米,或吊车桁架时宜设制制动结构。
回复
zy970101
2009年08月23日 14:35:33
10楼
希望能多见到这样得讨论
回复
xiaoguilai0908
2009年08月23日 16:46:16
11楼
建议加上制动,安全考虑.