帮忙计算一下电缆 和保护定值
yunbuyu
yunbuyu Lv.2
2010年04月10日 15:47:42
只看楼主

我厂有一联络变需加装35KV侧电缆,高压侧电压35KV,电流206A,中压侧相同,低压测6300V,电流572A,请问电缆选多粗,用不用考虑负荷情况。(中侧带一备用厂变做其它四台厂变后备1#68.1A2#68.1A3#55A4#146A.6KV侧572A)请问保护定值如何整定?

我厂有一联络变需加装35KV侧电缆,高压侧电压35KV,电流206A,中压侧相同,低压测6300V,电流572A,请问电缆选多粗,用不用考虑负荷情况。(中侧带一备用厂变做其它四台厂变后备1#68.1A2#68.1A3#55A4#146A.6KV侧572A)请问保护定值如何整定?
免费打赏
lingxuct
2010年04月10日 17:42:34
2楼
保护如何整定?是什么保护,哪个是主保护,哪个是后备保护?

能给出系统图和电源侧(35KV变电站的)母线阻抗及过来线路的参数?
回复

相关推荐

APP内打开