关于竖井PE干线的作用一直有疑问,例如:建筑物内设有变电室各楼层竖井内设层照明箱。我的问题是:1、供各层照明的电缆是采用5芯还是4芯即PE接地线是从变电室引来还是从竖井内取。2、去电梯机房等至供到用电点的电缆是否应该采用从变电室引来5芯电缆。
关于竖井PE干线的作用一直有疑问,例如:建筑物内设有变电室各楼层竖井内设层照明箱。我的问题是:1、供各层照明的电缆是采用5芯还是4芯即PE接地线是从变电室引来还是从竖井内取。
2、去电梯机房等至供到用电点的电缆是否应该采用从变电室引来5芯电缆。
2楼
关于竖井PE干线的作用一直有疑问?其实你提的问题及疑虑在现实的建筑电气安装过程的实践中的确存在。在TN-C-S中主要兼顾照明与动力,一般的情况下高层建筑变配电室设在楼层里,小区一般设置(10kv)干式变电站,有变压器引出TN-C进户后变为TN-S,这就涉及到全等电位和局部等电位的问题(由于现在的建筑材料日新月异,好多以前有金属材料进行作业的如上下水煤气,现在用非金属物替代所以实际操作有一定的难度)就我个人的看法采用四芯电缆比较合适(在投资上来说)再一个是PE线的问题可以利用建筑物自然接地体(柱,梁筋)在竖井各楼层引出即可!包括电梯房,各楼层的照明箱的PE取自于总等电位端子箱。(各单元)
回复
3楼
我说的建筑内设有变电室。通常的做法是变电室出线都选五芯电缆
回复
4楼
我说的建筑内设有变电室。通常的做法是变电室出线都选五芯电缆,但是我一直在思考,是不是应该:1、变电室设有总等电位,并引PE干线至竖井内。2、变电室到竖井内配电箱的出现采用私芯电缆PE线取自竖井内PE干线。3、变电室到负荷配电点的配电箱例如:电梯机房,冷冻机等。
以上只是个人想法,不知有何不托请大家赐教。
回复
5楼
对于TN-S系统,应采用5芯电缆,竖井接地干线仅作为等电位连接用;对于TT系统,则可以采用4芯电缆,竖井接地干线可以作为PE线
回复
6楼
正解:)