2万平米厂房的有一个300平米的变电所,请问是否要设消火栓,因为它带电,是否可以设消火栓?

2万平米厂房的有一个300平米的变电所,请问是否要设消火栓,因为它带电,是否可以设消火栓?
免费打赏
pgp-110
2010年04月25日 17:17:48
12楼
同意
回复
求是
2010年04月26日 09:15:45
13楼
变电所的火灾,是不能用水灭的,除非确认完全断电的情况。所以,如果是单独的变电所,不要设消火栓,如果在其它建筑内部,则应考虑设置消火栓的保护范围内,变电所内的灭火设施应按防火规范设置。
回复
myyufei
2010年04月26日 14:44:36
14楼
同意楼上的解释!
回复
qb3575862
2010年05月04日 17:23:59
15楼
江苏是要有消火栓保护的,但是消火栓不能放在变电所内!!放在门口
同意这个
回复
yangji660
2010年05月07日 08:28:08
16楼
我认为不设。他们这样要求是在为自己找辙。
回复
南大狂人
2010年05月07日 09:38:46
17楼
变配电室一般用S型热气溶胶,也可以用七氟丙烷灭火系统,做起来都比较简单,就是造价高点
回复
edi-zcy
2010年05月07日 11:00:54
18楼
按照DL/T5143-2002《变电所给水排水设计规程》要求,消防给水还是要考虑的。

[ 本帖最后由 edi-zcy 于 2010-5-7 11:03 编辑 ]
回复
ilovexiaodoudou
2010年05月07日 17:35:28
19楼
楼上如此牛逼,居然连这个也找到了,
回复
yuhuijian1986
2010年06月01日 15:43:50
20楼
我们这都在门口放灭火器 设置自动报警系统就没有了!
回复
u2wolfdai
2010年06月06日 15:10:39
21楼
不宜用水灭火的地方,不要用水。