2万平米厂房的有一个300平米的变电所,请问是否要设消火栓,因为它带电,是否可以设消火栓?
2万平米厂房的有一个300平米的变电所,请问是否要设消火栓,因为它带电,是否可以设消火栓?
2楼
不可以吧啊,要设的话,也设气体灭火
回复
3楼
:time:
回复
4楼
江苏是要有消火栓保护的,但是消火栓不能放在变电所内!!放在门口处。
回复
5楼
同意楼上的意见
回复
6楼
配电所肯定不能设消火栓了,也不能设喷淋,气体灭火器
回复
7楼
外面应该是有的,但里面
回复
8楼
对不起,没打完,里面只能做气体了,消防栓还是用来保护和隔离的
回复
9楼
变电所应设置气体灭火系统
回复
10楼
个人认为区域内不应设置
回复
11楼
宜设置消火栓,如果其按规范可以不设置时,可设置灭火器和气体消防或者火探管、细水雾