现在设计的系统是水源热泵,既有空调又有地暖,请问地暖和空调在供暖时可否共用水管
现在设计的系统是水源热泵,既有空调又有地暖,请问地暖和空调在供暖时可否共用水管
2楼
我认为解决好水力平衡,共用没什么不可以。
回复
3楼
同意楼上意见,呵呵,不过那样供热能力是不是太强悍了,还是你地暖形同虚设??
回复
4楼
可以共用,因为空调水的温度也正好是地暖的水温,可以在一个系统内使用,我们经常在设计中使用这两种形式以满足不同功能房间的要求。但要做好水力平衡,毕竟一般空调末端的阻力要比地暖阻力大不少,最好的各支路设平衡阀
回复
5楼
地源热泵和地暖共用立管,夏季开空调,冬季只用地暖采暖可以吗?这样是不是不平衡问题可以忽略?
回复
6楼
一根立管才多少钱,才占用多少管道井面积?合用了要带来多少麻烦?仔细想想。
回复
7楼
应该没问题的,供回水温度基本一致,解决好水力问题既可以
回复
8楼
那倒不是,改造的项目,原有分集水器就那么大,没有接口了,只能从原有空调立管上接一下,呵呵
回复
9楼
呵呵,没有办法,供水60度稍微偏高,只能这样了,多谢了,嘿嘿
回复