电缆选用
xxjjcc2008
xxjjcc2008 Lv.2
2010年04月09日 10:58:42
只看楼主

工厂现有一台设备125KW,离变压器有300米距离,请问用多大线径的电缆?

工厂现有一台设备125KW,离变压器有300米距离,请问用多大线径的电缆?
免费打赏
jinze_tg
2010年04月09日 11:23:55
2楼
YJV-3*185+1*95
回复
lingxuct
2010年04月09日 16:36:18
3楼
300米有点远,尽量偏大点选,125KW考虑250A电流以上。
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年04月09日 17:06:05
4楼
如果用150平方的YJV电缆,压降估计在5.5%,185平方的在4.8%(满足要求):handshake
回复
henananyanggutao
2010年04月09日 17:44:52
5楼
赞同4楼意见
回复
mohui200871
2010年04月09日 18:59:22
6楼
顶一下四楼的。。。:handshake
回复
xxjjcc2008
2010年04月16日 14:38:46
7楼
因为厂区变电所施工正好有高压电缆YJV22-8.7/15-3×185和YJV22-8.7/15-3×95,可以临时用在380V上吗?用于设备调试。零线问题怎么解决,把95的线并起来做零线可以吗?
回复

相关推荐