工厂现有一台设备125KW,离变压器有300米距离,请问用多大线径的电缆?
工厂现有一台设备125KW,离变压器有300米距离,请问用多大线径的电缆?
2楼
YJV-3*185+1*95
回复
3楼
300米有点远,尽量偏大点选,125KW考虑250A电流以上。
回复
4楼
如果用150平方的YJV电缆,压降估计在5.5%,185平方的在4.8%(满足要求):handshake
回复
5楼
赞同4楼意见
回复
6楼
顶一下四楼的。。。:handshake
回复
7楼
因为厂区变电所施工正好有高压电缆YJV22-8.7/15-3×185和YJV22-8.7/15-3×95,可以临时用在380V上吗?用于设备调试。零线问题怎么解决,把95的线并起来做零线可以吗?