我做的商务楼,一二层商场有一板的尺寸4400*7700,要求用冷扎带肋钢,我的板做120,配上部9@120下部7@150,怎么样?请指教
我做的商务楼,一二层商场有一板的尺寸4400*7700,要求用冷扎带肋钢,我的板做120,配上部9@120下部7@150,怎么样?请指教
2楼
呵呵~~~楼主你的荷载是取多少在算的啊
不过你钢筋取9,7的我没见过!!莫非。。。。。自产啊
回复
3楼
就是啊!那里有直径是7和9的钢筋啊?
回复
4楼
把10的拉成9的,把8的拉成7的
回复
5楼
没做过冷扎带肋钢
回复
6楼
冷轧钢筋好像是已经成型的吧,现场不需要再拉把,如果现场再拉的话,岂不施工单位想省的多一点,那就拉的在细一点,那不没有安全可言了!!赫赫!!
自己没有用过冷轧带肋钢筋,重述愚见,还望别见笑!!
回复
7楼
板块较大(分成4400X3850较合适),板厚偏小,挠度估计不易控制,且是商场荷载较大,本人觉得配筋很悬,最好能在核实一遍
回复
8楼
谢谢版主,想请教一下,我如果想更多了解剪力墙的计算,有没有推荐的书?
回复
9楼
光圆的好拉,带肋钢筋怎么拉?
没听过
回复