矿用10kV电缆出现感应电是怎样引起得

矿用10kV电缆出现感应电是怎样引起得
免费打赏
lingxuct
2010年04月09日 16:42:00
2楼
电缆的哪个部位上有感应电,具体表现是怎样的?
回复
y502x
2010年04月10日 10:52:15
3楼
不知楼主所问?
回复
aaa-zhangqi
2010年04月12日 06:53:36
4楼
电缆芯线带电,类似储存电荷,用0~10kV的验电器验提示有电警告
回复
hczlw
2010年04月12日 12:04:42
5楼
相对地(电缆芯对地)及相间(电缆芯之间)电容引起的
架空线路电容较小,所以验电时验不出
回复
lingxuct
2010年04月12日 21:42:48
6楼
支持楼上!

4楼的“用0~10kV的验电器验提示有电警告”情况就是5楼分析的原理。

但是,如果电缆屏蔽层接地很好,4楼的现象也会消失!而且这并不能说是什么“感应电”!!!
回复
y502x
2010年04月13日 23:13:19
7楼
电缆线间和对地都相当一个电容,电缆越长电容越大.停电时电缆上电荷需要一定的时间才能慢慢放掉,所以刚停电不久的电缆用验电笔笔试是会有电的.作业时千万要先短接放电才能动手.
回复
pxq_505
2010年04月20日 21:54:22
8楼
交流电有电容 也不应该有电