pkpm构件截面尺寸验算的时候,梁配筋那里出现红色字体
yxfyyg
yxfyyg Lv.2
2010年04月08日 20:27:25
来自于PKPM
只看楼主

pkpm构件截面尺寸验算的时候,梁配筋那里出现红色字体G0.5-0.51000-0-02-10-11VT1-0.1请问这是什么问题?应该怎么调整他?

pkpm构件截面尺寸验算的时候,梁配筋那里出现红色字体
G0.5-0.5
1000-0-0
2-10-11
VT1-0.1
请问这是什么问题?应该怎么调整他?
免费打赏
liuming335
2010年04月08日 21:26:34
2楼
这个截面不合理 要调整
回复
lawrence1985
2010年04月21日 21:57:57
3楼
负弯矩计算配筋超筋
回复
liyouzhy
2011年02月28日 16:48:45
4楼
支座配筋太大了
回复
langdao839
2011年03月01日 19:09:01
5楼
问题主要是输入墙时梁和墙可以协同工作,而把上面几层墙当荷载输入就太大了,和实际墙梁协同工作不太符合,我把墙建模时输入,不过怎么生成墙梁来配筋是我的一大问题,请高手给为说说啊
回复
zhujb105
2011年03月01日 20:52:56
6楼
估计是荷载多了几个零