泵出水管采用玻璃钢管合适吗?
商准
商准 Lv.6
2010年04月08日 14:46:27
只看楼主

某工程海水取水泵,单台流量为7500m3/h,扬程35mH2O,立式泵,上出水,即出水管在运转层以上,泵出水管采用玻璃钢管合适吗?本人是坚决反对,建议采用钢衬橡胶管。同行有何看法?

某工程海水取水泵,单台流量为7500m3/h,扬程35mH2O,立式泵,上出水,即出水管在运转层以上,泵出水管采用玻璃钢管合适吗?本人是坚决反对,建议采用钢衬橡胶管。同行有何看法?
免费打赏
su123min
2010年04月16日 22:17:17
2楼
玻璃的 ,来个水锤它就完了,这个还是上钢管吧,哪怕是钢塑的也好,谁想的注意啊?
回复
neilyo_01
2010年04月17日 10:03:54
3楼
怎么想到用玻璃的。。。晕死
回复
zschigo
2010年04月17日 22:02:47
4楼
看玻璃钢的耐压程度吧
回复
水电师
2010年04月18日 16:56:31
5楼
玻璃钢?我一锤子下去不会碎就可以了。
回复
ouyangandxw
2010年04月18日 17:00:44
6楼
同意楼上几位的说法,还没见过玻璃钢用作出水管呢
回复
fyj0301
2010年04月21日 13:55:07
7楼
dddddddddddddddd
回复
wonvid
2010年06月01日 11:26:29
8楼
一般很少用的
回复
u2wolfdai
2010年06月06日 15:11:24
9楼
不要用。消防管路的管材还有机房的管材,国家和地方规范都有规定的。老老实实用常用的。
回复
商准
2010年06月26日 15:08:29
10楼
谢谢楼上各位的支持
回复
fangwei123456
2010年06月29日 17:56:57
11楼
你应该质询一下厂家,看看玻璃钢管道的工程设计承压能力,要明白玻璃钢管不是玻璃管。任何事情不能想当然。