中央空调如何计量和收费??欢迎各位发表高见
chunquan
chunquan Lv.5
2005年08月13日 09:49:05
来自于中央空调
只看楼主

中央空调的用量既不是电量、也不是水量,更不是时间量,中央空调用的是冷量或热量,怎么计量中央空调的冷量或热量呢? 欢迎各位发表高见,为中央空调的运行和管理作点贡献!!!

中央空调的用量既不是电量、也不是水量,更不是时间量,中央空调用的是冷量或热量,怎么计量中央空调的冷量或热量呢?
欢迎各位发表高见,为中央空调的运行和管理作点贡献!!!
jswgq-55
2005年08月13日 12:51:19
2楼
看电子样本啊,有专门以冷量为基数的。
回复
张三
2005年08月13日 13:10:13
3楼
计量好办!要先解决好收费模型。
回复
nnking
2005年08月14日 12:35:15
4楼
风机盘管电动二通阀接通时间
风机盘管风量开关
回复
sundonghai
2005年08月14日 14:40:49
5楼
利用水塔和中央空调所控制的工场来相互换算冷.热量。
回复
jswgq-55
2005年08月14日 16:08:46
6楼
有几家,可以看看啊。
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=search&SubType=searchOnline&page=1&searchWord=计费&type=1&searchType=style&way=2
回复
chunquan
2005年08月16日 10:17:53
7楼
按4楼朋友的说法,空调主机及管道都可以不用要,只要将空调开关一开就可以享受空调了?
回复
njzxh
2005年08月16日 10:55:29
8楼
首先,为什么要计量?是科研用还是物业管理用还是别的什么?
如果是科研用,那一定要尽量精确。这时计量主要数据是供回水温差和水流量,这有专门的设备可以做得到,再加上管路、设备损耗,这个数据可能就很难精确了,但也能估到七八不离十吧,呵呵。

如果物业管理收费用计量,那做法多了去。
1、按面积分摊,用得最多也是性价比最好的办法,此类计量唯一就是怕钉子户,但干什么事没个难处呢。
2、变频多联系统的空调有自已成体系的计量办法,你也不用多烦。
3、装个水表计流量,不算精确,但好歹也是一种可以据此推测的数据。
4、装电表计电费,和第三种差不多,偶个人认为还不如第三种。
5、像科研一样搞得明明白白,清清楚楚,但是有必要为这事发这么多钱吗?

搞精确计量,个人以为是钱多了烧的,粗口望兄弟们海涵啊。
回复
chunquan
2005年08月18日 18:12:03
9楼
目前有不少是采用按面积分摊的,这样空调主机的负荷就该大啦,
(1)反正一样收费,不管需要不需要,哪怕开着窗户开着也得开着空调,不用多亏呀!
(2)出差十天半月的,不用也还得出钱,多亏呀!
于是乎就形成“不用白不用,用也白用”的局面。
回复
chunquan
2005年08月18日 18:14:10
10楼
享受空调,消耗的是冷量/热量,既不是水,也不是电,装上水表或电表肯定是不合理的。
回复
yjlq
2005年08月19日 22:27:30
11楼
这些收费是比较不清楚的