一市场室外给水,自来水公司要求消防跟给水管分开
sundayday
sundayday Lv.3
2010年04月08日 09:34:44
只看楼主

某一水产批发市场室外给水生活与消防合用,自来水公司要求分开,主要原因是消防管比较大,而平时生活生产用水相对比较小,共用的话水表的计量不准,特别用水小的时候不怎么会动。因此需要新增另一路进水管,不知道是不是必须设呢,不知道有啥不增加的方法,望大家讨论指点

某一水产批发市场室外给水生活与消防合用,自来水公司要求分开,
主要原因是消防管比较大,而平时生活生产用水相对比较小,共用的话水表的计量不准,特别用水小的时候不怎么会动。
因此需要新增另一路进水管,
不知道是不是必须设呢,不知道有啥不增加的方法,望大家讨论指点
免费打赏
yghglg
2010年04月21日 17:29:35
12楼
有些地方一般室外消防用水是不用收水费的,由消防部门统一支付.比如市政道路给水主管上都一定距离设室外消火栓,但没有水表.
回复
six7309
2010年04月21日 22:47:55
13楼
市政水务公司现在要求消防、商业、生活、景观(有大规模水景的)设置独立水表。实际主要看甲方报建的手续办理情况,与工程技术没多大关系
回复
yta3408
2010年04月22日 11:45:42
14楼
建议简单工程设计的话往费用高了做,施工的话往费用低了做。
回复
ggliming1973glm
2010年04月23日 02:10:14
15楼
好像消防可以不设水表..........
好长时间不搞,生疏了。建议看看建规,有说明的。以我的经验,一路管做给水入口,消防管道并联,以电磁阀控制即可,电磁阀信号由消防控制室提供
回复
jiangtaifu
2010年04月23日 08:25:30
16楼
分设是对的,不仅适合计量,还能保证生活给水水质。
回复
zhujun7777
2010年04月23日 10:07:51
17楼
不符合消防规范