求助(加急,通宵等):室外消火栓泄水孔问题
gml-1
gml-1 Lv.5
2010年04月07日 21:14:05
只看楼主

我是建设方,项目在青岛,冬季冰冻线650mm,去年冬天室外消火栓全部放水,近期要做路面,先做了一层垫层,前天室外消火栓注水后漏水把路面的垫层淹了(水压很大),关掉阀门后扒开一看是泄水孔出的水。问题甲:施工方说这个消火栓按照图集做的,泄水孔有自动控制能力,消火栓关闭自动泄水,这种情况是正常滴。诸位怎么认为?正常情况下泄水孔应不应当出水?问题乙:中午我去查图集,室外消火栓他们的确按照图集做的,但是我查看了国标和省标以及设计手册,冰冻线小于200mm的情况是现在的做法,正负零下150mm设置泄水孔,但是青岛冰冻线大于200mm,图集标注为法兰短管接至700mm以下,加装一蝶阀和旁通出水,并设置阀门井,冰冻线上泄水口(买栓自带的)封堵以避免冰冻。

我是建设方,项目在青岛,冬季冰冻线650mm,去年冬天室外消火栓全部放水,近期要做路面,先做了一层垫层,前天室外消火栓注水后漏水把路面的垫层淹了(水压很大),关掉阀门后扒开一看是泄水孔出的水。

问题甲:
施工方说这个消火栓按照图集做的,泄水孔有自动控制能力,消火栓关闭自动泄水,这种情况是正常滴。
诸位怎么认为?正常情况下泄水孔应不应当出水?

问题乙:
中午我去查图集,室外消火栓他们的确按照图集做的,但是我查看了国标和省标以及设计手册,冰冻线小于200mm的情况是现在的做法,正负零下150mm设置泄水孔,但是青岛冰冻线大于200mm,图集标注为法兰短管接至700mm以下,加装一蝶阀和旁通出水,并设置阀门井,冰冻线上泄水口(买栓自带的)封堵以避免冰冻。
是否应当改为蝶阀+阀门井?另外泄水口封堵后是否需要做保温?
免费打赏
gml-1
2010年04月07日 23:30:18
2楼
请不要潜水……

还是没人回答么?
回复
zhenziyi
2010年04月08日 09:49:32
3楼
也是在赐教中
回复
geipaishui188
2010年06月05日 11:02:19
4楼
回复
红糖水
2015年11月30日 18:58:27
5楼
如果地下水位比冻土深度浅的话,冬季泄水口还能把水泄完嘛?
回复
co1448068656327
2015年12月07日 11:33:12
6楼
谢谢楼主分享,长知识了
回复