我是建设方,项目在青岛,冬季冰冻线650mm,去年冬天室外消火栓全部放水,近期要做路面,先做了一层垫层,前天室外消火栓注水后漏水把路面的垫层淹了(水压很大),关掉阀门后扒开一看是泄水孔出的水。问题甲:施工方说这个消火栓按照图集做的,泄水孔有自动控制能力,消火栓关闭自动泄水,这种情况是正常滴。诸位怎么认为?正常情况下泄水孔应不应当出水?问题乙:中午我去查图集,室外消火栓他们的确按照图集做的,但是我查看了国标和省标以及设计手册,冰冻线小于200mm的情况是现在的做法,正负零下150mm设置泄水孔,但是青岛冰冻线大于200mm,图集标注为法兰短管接至700mm以下,加装一蝶阀和旁通出水,并设置阀门井,冰冻线上泄水口(买栓自带的)封堵以避免冰冻。
问题甲:
施工方说这个消火栓按照图集做的,泄水孔有自动控制能力,消火栓关闭自动泄水,这种情况是正常滴。
诸位怎么认为?正常情况下泄水孔应不应当出水?
问题乙:
中午我去查图集,室外消火栓他们的确按照图集做的,但是我查看了国标和省标以及设计手册,冰冻线小于200mm的情况是现在的做法,正负零下150mm设置泄水孔,但是青岛冰冻线大于200mm,图集标注为法兰短管接至700mm以下,加装一蝶阀和旁通出水,并设置阀门井,冰冻线上泄水口(买栓自带的)封堵以避免冰冻。
是否应当改为蝶阀+阀门井?另外泄水口封堵后是否需要做保温?