管式静态混合器
inter98334
inter98334 Lv.2
2010年04月07日 17:09:10
来自于水处理
只看楼主

各位好,小弟正在设计一个污水处理厂的深度处理,先使用静态管式混合器加药。但是听说管式混合器的水头损失比较大,(虽然有的管式混合器的厂商自称自己的产品的水损只有0.2m,但我觉得有水分:lol )我预留的水损是0.4m,不知道够不够。请哪位有经验的高手指点一下,先谢谢了。我选用的管式混合器的管径是500,管道的流量是500m3/h。

2010年04月08日 10:38:46
2楼
一般静态混合器是用在压力管的,用在重力管的效果感觉效果不佳,水流也快,紊流效果越好,看你对效果的看法和需要了
回复
mikeding
2010年04月11日 18:22:21
3楼
我们生产管道混合器。阻力一般小于300毫米。 使用水压大于2.5公斤。 有兴趣联系13956057798 交流
回复

相关推荐