请教杆上变压器防雷接地问题
waterturbine_lr
2010年04月06日 22:14:49
来自于变压器
只看楼主

户外杆上变压器防雷接地与建筑的防雷接地可以共用吗?(变压器与建筑物水平距离5m)一般是怎么设计的呢?:L

户外杆上变压器防雷接地与建筑的防雷接地可以共用吗?(变压器与建筑物水平距离5m)
一般是怎么设计的呢?:L
免费打赏
waterturbine_lr
2010年04月07日 09:40:55
2楼
等待专家们
回复
kukuspace
2010年04月08日 15:09:26
3楼
单独比较好。如果杆及变压器在房子的避雷保护范围内,不做防雷,否则要做防雷。
接地用扁钢贴杆下到地下,打接地极就可以了。
回复
waterturbine_lr
2010年04月09日 12:41:03
4楼
谢谢楼上的解答:victory:
回复
h604323536
2010年04月09日 14:23:03
5楼
这么近,做个联合接地
回复
penzysn
2010年04月27日 14:27:23
6楼
你说的是共接地极吧,都是把电流导向大地,只要保证它的电阻值在规范以内,我个人觉得是没问题的
回复
jsgcwkc
2010年05月05日 15:00:05
7楼
必须共用接地体,超过30米可以不连接。否则不符合接地标准。出现问题有责任
回复
leaf_x2002
2010年10月20日 23:09:45
8楼
和相变做法一致
回复

相关推荐