本处有一台CW1-2000断路器作为变压器低压侧配电主开关。当变压器停电后,欠电压保护动作,分断断路器。变压器送电后,需要人再去合断路器,比较麻烦。所以想去掉欠电压保护。问厂家只解掉欠电压脱扣器线圈端子上的接线是否可以,厂家说要打开断路器,取下欠电压脱扣器才可以。为何要这样麻烦,有区别么?
本处有一台CW1-2000断路器作为变压器低压侧配电主开关。当变压器停电后,欠电压保护动作,分断断路器。变压器送电后,需要人再去合断路器,比较麻烦。
所以想去掉欠电压保护。问厂家只解掉欠电压脱扣器线圈端子上的接线是否可以,厂家说要打开断路器,取下欠电压脱扣器才可以。为何要这样麻烦,有区别么?
2楼
拿掉就没有失压保护了.要注意停电时再来电的影响.
回复
3楼
肯定要拆下欠压脱扣器才行,打个比方说,没电时,欠压装置那个触头杆是伸出来的,刚好卡在合闸机构一个空隙中,这样合闸机构动不了,就合不了闸。非得给欠压线圈通电,这样欠压触头才收缩回去,合闸机构才动得了。
像你想的那样拆掉欠压接线,那样欠压线圈那儿的触头杆还是没动,对吧?
不知这样讲你明白没有?其实一句话,就是因为欠压装置最初的不带电时就是锁着合闸机构。所以你取线没用。:handshake
回复
4楼
可以这样讲,你取掉欠压线圈的端子接线,相当于变压器低压侧断电,欠压线圈动作跳闸。:)
回复
5楼
得取下欠压脱扣器才可以
回复
6楼
不想去掉失压也可以,加个时间继电器,来电上它自动合闸。
回复
7楼
谢谢楼上各位。特别是3、4楼的朋友,让我茅塞顿开。
回复
8楼
不错的方法,具体该怎么加呢?
不过短时失压可以考虑,长时间停电可能就不太适合了。
回复
9楼
只拿掉线肯定不行的,电气知识来带动机械运行的,主要的还是要吧机械部分拿掉
回复
10楼
:lol
安全第一。。。。。考虑好了再取不迟。
回复
11楼
真不想用欠压脱扣器的话就设法将欠压脱扣器的铁芯顶住就可以。
回复