求助
huarunxinshou
Lv.2
2010年04月06日 14:38:23
来自于
动力燃气系统
+
关注
取消关注
只看楼主
一台无锡亿志离心式水泵,流量1000m3/h,功率110KW,平时运行电流在180A左右,现在发现该水泵启动后,电流只有70A.BUZHI 不知是何原因,请各位帮忙分析一下。
一台无锡亿志离心式水泵,流量1000m3/h,功率110KW,平时运行电流在180A左右,现在发现该水泵启动后,电流只有70A.BUZHI 不知是何原因,请各位帮忙分析一下。
flier_01
2010年04月08日 23:04:54
2楼
如果水泵自身没有问题的话
应该是严重偏离设计工况
看是否流量很小
扬程很高?
回复
sansuo601
2010年04月16日 09:53:46
3楼
同意二楼
回复
tsj_sjk
2010年09月09日 05:23:44
4楼
如水泵质量没问题,那么查一下流量和水泵扬程.看那一点与设计工况不符,再查一下管径是否大了,要多方面分析才能找出原因.