我们在PKPM中建模完成后,PKPM自动梁板配筋,一般对PKPM自动出的图都要修改,我想问大家一般都要怎么修改,修改哪些方面?
我们在PKPM中建模完成后,PKPM自动梁板配筋,一般对PKPM自动出的图都要修改,我想问大家一般都要怎么修改,修改哪些方面?
2楼
配筋是否合理主要看
回复
3楼
梁配筋修改的还有点意思,主要看几个方面
1是 PKPM配筋出现比计算书小的地方要调整,这是最主要的。要不审图通不过
2是 一些构造上东西要满足
3是 施工要方便,一根梁里面不要有太多的截断的地方,不要有太多的钢筋种类
然后文字有重合地方要调整过来
板配筋完全没有修改的必要。直接手画吧。手画可能比你改得还快点。因为PKPM出的板钢筋基本都要改
施工的钢筋一般模数是50 所以钢筋的长度最好是50的整数倍。 像 970 820 这样的钢筋长度就得改成 1000 850
与其这样还不如把计算书拷贝到底图下,按照地图配板钢筋。
最后 要说一下的是 如果不是院里要求。梁板配筋,最好是自己手配。这样能加深对构造的理解。也能记住钢筋各种直径的面积
有的时候钢筋直径面积脱口而出也是表现你很牛X的一个好方法。
回复
4楼
主要要看大跨板或大跨梁的配筋跟计算书的配尽量是否合适,另外就是构造和图面上的一些问题啦
回复
5楼
:hug:
回复
6楼
在补充一些 如果有要求控制裂缝的话 PKPM直接出图梁钢筋会比较大
比如你控制0.3 自动配出来的可能给你控制到远远小于0.3 钢筋配的就会比较大
如果你要手动配钢筋的话 要注意满不满足裂缝
回复
7楼
如果有长短跨的情形,会出现不满足抗规6.3.3第二点的情况,碰见长短跨的时候要注意点,那可是强条啊。。。。。
回复
8楼
还有,它的最大配筋率控制记得是用有效面积算的,不是全面积算的,就是说是用BXH0算,不是按BXH算的,这个就自己考虑了。。。
另外,调了裂缝控制配筋的时候,貌似就不会再验算配筋率要求了,碰到钢筋比较多的时候,要自己算一下有没有超。。。。
基本记得就是有这几个致命的问题。。。。。
回复
9楼
主要要看大跨板或大跨梁的配筋跟计算书的配尽量是否合适,另外就是构造和图面上的一些问题啦
回复
10楼
谢谢楼主啦...
回复
11楼
问题很有深度
回复