最近我们公司新进一批机器,是用208V电压(两根相线,无零线)通过380V/208V变压器供电,这样的设备对我们的供电系统有影响吗?这也属于单相吗?谢谢!请各位前辈指点指点。
最近我们公司新进一批机器,是用208V电压(两根相线,无零线)通过380V/208V变压器供电,这样的设备对我们的供电系统有影响吗?这也属于单相吗?
谢谢!请各位前辈指点指点。
2楼
两根相线怎么会是单相呢??至于对供电系统的影响,就不好说了~
回复
3楼
没有影响这是肯定的拉,380V/208V是不是日本设备撒,日本的电压级别就有三项200V单项100V的电压等级,你所说的2相208V也就是从三项208V电源中抽出2相来,也就是208V撒,其实也就是三相电源,只不过有一相没用而已
回复
4楼
是老美的设备,线电压208V,老美称这是单相的用电设备,不用中线。
回复
5楼
靠........又出现两相设备了.....................
有吗???????????
回复
6楼
美洲地区的电压等级标准非常的乱,低压存在很多种形式,最常用的单相是120/240V,对于三相最常用的就是120/208和277/480两种形式。120/208用于容量不大的的三相设备,对于容量大的动力设备一般采用277/480供电。但是请注意电源的频率问题,这些电压等级的供电系统的工频是60Hz的。再核对一下你厂设备要求的供电电源频率吧。
单相系统120/240V可能不好理解,就是从变压器出来两根火线,其实还是单相系统,高压方面我还见到了单线和两线的高压供电系统和供电线路了呢,跟国内的要求是完全不一样的。
如果你厂设备标称的电压为208V的话,应该是三相设备。从我目前了解的当地的情况来看,这些用电设备似乎不太考虑几相的问题,只考虑电压,如果只是要求208V的话,用单相240V、220V和三相208V供电都是可以的。同时定要解决好设备的接地问题,因为当地的接地形式和要求也跟国内不一样,因为是在国内使用,所以要跟国内的接地系统形式相适应,否则国内规范规定的关于低压配电的一些要求不能实现的,违反了国内的规范的规定。
回复
7楼
二相设备有很多啊,美标有这样的电压等级,我们做工程时使用的灯具产品很多是二相的
回复
8楼
没有影响,我厂里的电炉就是用两根相线接的
回复
9楼
楼上拜托.......是单相........................................................
回复
10楼
有没有关于美洲地区的供配电书籍,借机会学学!
回复
11楼
没有影响的!设备那样要求的就那样做被!我见过的有三项380变220的变压设备呢啊!还有变208的也有,那好象是在德国西门子汽车电子厂房里!那些国外的东西就是奇怪的啊!距目前为止我还没有收到出现问题的消息.
回复