请教一接地保护问题
chengxuguang
2005年08月11日 22:52:05
来自于防雷减灾
只看楼主

在农村剩余电流动作保护器管理中,会经常发现一些保护器跳闸灵敏度低的现象,原因就是在“一体、一线、三点”上出了问题。 保护器动作不可靠原因分析 1一体。即变压器的接地体。施工中使用无镀锌角铁,埋入地下运行几年后,接地体严重腐蚀,造成接地电阻过大。 2一线。即变压器中性线至接地体的连接线。使用无镀锌钢筋或铝绞线,发生氧化使接地电阻增加。 3三点。一是变压器中性线桩头引出的接地线连接点,由于农村用电负荷严重不平衡,较大的中性线回路电流造成此处接触不良;二是接地线与变压器外壳螺丝的连接点,由于此处接地体使用无镀锌钢筋,所以铝绞线与钢筋在变压器外壳螺丝的连接处易发生氧化,使接地电阻增加,甚至处于开路状态;三是接地线与接地体的连接点,由于接地体是无镀锌角铁,此处很容易氧化,甚至造成严重腐蚀而断开。

在农村剩余电流动作保护器管理中,会经常发现一些保护器跳闸灵敏度低的现象,原因就是在“一体、一线、三点”上出了问题。

保护器动作不可靠原因分析

1一体。即变压器的接地体。我们知道,保护器的保护原理是:当线路上有人触电时,电流经过人体、大地到接地体、接地线,经变压器中性线构成回路,使零序电流互感器内部合成电流不等于0。此时,零序互感器检测到的不平衡电流信号经放大输出后,使接触器(或断路器)跳闸。如果“一体、一线、三点”出了问题则使电阻加大,漏电流则可通过线路的固有对地绝缘电阻和电容形成回路。这时虽然线路上有较大的漏电流,但它通过的是零序电流互感器在其内部形成一个大小相等、方向相反的电流,这时合成电流相对平衡,输出灵敏度就大大降低。

请教高人:为何会在零序电流互感器在其内部形成一个大小相等、方向相反的电流?
免费打赏
lgb1969
2005年08月13日 12:02:31
2楼
零序电流互感器内部合成电流等于0,是因为:Ia+Ib+Ic+In=0
这里的Ia、Ib、Ic、In是矢量。
我不太同意以上观点。我认为动作不可靠原因主要还是保护器本身的缘故。
回复
chengxuguang
2005年08月13日 22:41:01
3楼
多谢指教.但是"漏电流则可通过线路的固有对地绝缘电阻和电容形成回路"如何解释,它作为漏电流,是以什么方式通过零序电流互感器,而Ia、Ib、Ic本身是相对平衡的,又如何产生一个内部电流和这个漏电流相互抵消的?
回复
lgb1969
2005年08月15日 15:38:41
4楼
并没有产生一个内部电流和这个漏电流相互抵消,而是这个漏电流并没有超过它的允许漏电流。
回复
lgb1969
2005年08月15日 15:40:17
5楼
所以它没有动作。
回复
84910936
2005年08月23日 16:39:21
6楼
感觉别人讲这么多不会这么简单。
回复