2楼
个人意见用AC380V的比较好一点,因为用380V的失压脱扣只要任意两相欠压就会动作。可靠性比220V的增加一倍;当然,用220V加电压继电器也能解决这个问题,还能把可靠性增加更多。不过多用一个元件就多一个故障点,多一个出现问题的几率。
所以个人认为用AC380V的欠压脱扣线圈比较好。
回复
3楼
支持2楼观点!:victory:
回复
4楼
380v的检测两相的电压,220V的检测一相电压,想要灵敏度高用380V,怕误动用220V的。
回复
5楼
支持2楼观点!
另发生雷电时,如果系统接地不好,N相电压抬高后,220V出现误动.
回复