4KW,6KW户型进户电线大家也应该都选10的线吧,但是问题出来了,户内配电箱总开关大家都用多少,我想用40A的占大部分吧,那么上级开关选多少,40的开关上级开关一般选63的,但是63的开关10的线又带不动,然后有听说过本级用C40上级用D40的开关,不知道这么设计行不行,或者有什么更好的办法。
4KW,6KW户型进户电线大家也应该都选10的线吧,但是问题出来了,户内配电箱总开关大家都用多少,我想用40A的占大部分吧,那么上级开关选多少,40的开关上级开关一般选63的,但是63的开关10的线又带不动,然后有听说过本级用C40上级用D40的开关,不知道这么设计行不行,或者有什么更好的办法。
2楼
10平方的进户线
前级空开40A
户内配电箱总开:50A或者63A
回复
3楼
空开?什么是空开?空气开关?断路器属不属于空气开关?
回复
4楼
6KW为什么要用10的线,6的线就够了吧?
回复
5楼
你的意思是不是前级用40的断路器,后边用60 50的隔离开关或者符合开关之类?不是规定户配电箱要设置过欠压等保护,放在前一级开关哪?
回复
6楼
过;欠压等保护可设置在用户箱的总开上
回复
7楼
这样做行吗,bv10的线载流量是46,户内断路器整50的,能起到保护作用吗?求高手讲解
回复
8楼
琢磨一下这BV10的线是由哪个断路器保护的.
回复
9楼
本级32A,上级40A。
回复
10楼
不是规定户配电箱要设置过欠压等保护?此条在那本规范中,审图中心刚提这一条,但我找不到是那本规范,忘告诉一声,学习学习,谢谢
回复
11楼
不明白,为什么户外开关比户内小,故障时先跳户外??,算不算越级跳
回复