施的答题指导上09年的,混凝土结构一章中,5.8b-3.4题中,求空心板的跨中弯矩标准和准永久值后为何要乘以系数0.9,这一点在规范中,哪儿有相关规定啊?
施的答题指导上09年的,混凝土结构一章中,5.8b-3.4题中,求空心板的跨中弯矩标准和准永久值后为何要乘以系数0.9,这一点在规范中,哪儿有相关规定啊?
2楼
还有,求受拉钢筋的配筋率时,为何不考虑受拉翼缘的面积,而只用bh呢,
规范上只说用全截面面积扣除受压翼缘的面积,这不是说工字形截面的受弯构件计算配筋率时面积应该包括受拉翼缘的面积吗
回复
3楼
第二个问题说的是5.8b-3.7的题
回复
4楼
施的答题指导上09年的,混凝土结构一章中,5.8b-3.4题中,求空心板的跨中弯矩标准和准永久值后为何要乘以系数0.9,这一点在规范中,哪儿有相关规定啊?
乘以系数0.9出错。估计是书上少了一句“安全等级三级”。
回复
5楼
5.8b-3.7的题。混凝土规范8.2.3条,按Bs计算公式中说明,应无问题。
回复
6楼
感觉这个答题指导有好多错误,明明抗震规范的,却说是混凝土规范上的,明明题中截面高度是500,可到下面的答案里却成了550了,感觉很苦恼啊
回复
7楼
只要是弄明白原理了,不用特别较真里面的小错误
回复
8楼
確實錯誤很多啊,有的簡單的四則計算都錯誤。
還有相鄰的兩道題,條件都一樣,結果相關係數條件卻判斷成不同,很暈~
回复
9楼
工字形受弯构件,下翼缘是不配筋的,所以求最小配筋率时,不计入下翼缘面积,可以看看
<砼规>
图7.2.2(b),如果下翼缘也配筋,那么计算配筋率时就应该计入下翼缘面积,比如工字形厂房柱,不过那就属于偏压构件了!!我是这么理解的啊,也不知道对不?仅供参考!!!!
砼规>
回复
10楼
回复楼主,应该是板宽是900mm啊,当然要乘以0.9
回复
11楼
应该是题中少了条件,就像4楼所说的,安全等级为三级,而不是像楼上所说的板宽是0.9,
回复