我在设计院设计的一个宿舍 室外计算温度-9 室内设计计算温度20 卫生间在室内的靠楼道侧,请问是否用加散热器 负荷怎么算呢?
我在设计院设计的一个宿舍 室外计算温度-9 室内设计计算温度20
卫生间在室内的靠楼道侧,请问是否用加散热器 负荷怎么算呢?
12楼
卫生间做采暖舒服一些,另外,我个人觉得楼道和卫生间的内墙还有温差传热,如有淋浴,不做,冬天很遭罪噢!
回复
13楼
应该设置啊 但是考虑到是宿舍而且应该是那种很多人一起使用的带洗漱的 可以考虑不设置 反正验收一样过 主要看甲方
回复
14楼
应该设置
回复
15楼
用电采暖嘛
回复
16楼
建议加,邻室温差传热还有换气产生的负荷,通常小散热器挂一个,又不麻烦,以人为本嘛!
回复
17楼
散热器是应该加进去的,相应的混水装置要加上去,这样才能发挥散热器的热效率,从而达到卫生间的热需求。
回复
18楼
还是加吧。
回复
19楼
如果是家用的应该设置,如果是公共卫生间无洗浴要求的,规范没明确要求
回复
20楼
我最近刚开始做采暖,楼主说的这个问题我一直很迷惑,看了各位的回复,我更迷惑了,我觉得有不少是胡乱跟风的。根据楼主的意思我举个例子,卫生间长3米,宽2米,层高3米,其中长3米侧靠楼梯间,楼梯间不采暖,卫生间与楼梯间隔墙K值一般为1.7,温差修正系数按照高层取0.5,楼板K值按照地暖取1.3,户间传热按照上下两个楼板算,温差6度。
热负荷Q1=1.7*(3*3)*0.5*(20+9)=221.85
户间传热Q2=1.3*(3*2)*6*0.7=32.76 (0.7为户间传热的概率)
则该房间所需的散热量为221.85+32.76=254.61
请问各位我这样计算对不对。
回复
21楼
上个月我也做了一个设计,是办公室的,卫生间肯定与外界相通,有外维护结构,所以应该设置散热器,否则厕所的冷量就会传到相邻的房间内,导致其他房间温度不符合设计要求。负荷就室内外温差计算啊!
回复