关于漏电保护的问题
tjslsbk
tjslsbk Lv.2
2010年04月01日 06:52:46
只看楼主

请各位帮祝分析原因:220照明供电,在电表出口处安装漏电保护器一个,在室内闸箱内也安有一个漏电保护器,在送电时出现,合不上闸,经过多次检查,没有发现漏电,最后拆掉表的漏电,合闸后正常使用。

请各位帮祝分析原因:220照明供电,在电表出口处安装漏电保护器一个,在室内闸箱内也安有一个漏电保护器,在送电时出现,合不上闸,经过多次检查,没有发现漏电,最后拆掉表的漏电,合闸后正常使用。
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年04月01日 10:02:16
2楼
下级漏电整定值太小,还是因为今天是愚人节:loveliness:
回复
shenzhen_aut
2010年04月02日 16:13:39
3楼


不就是表的漏电有问题吗?
回复
tjslsbk
2010年04月03日 21:00:49
4楼
表的闸不跳,箱子内的闸跳。
回复
jwys81
2010年04月03日 22:42:59
5楼
楼主确认室内箱下面的线路没有漏电吗???
回复
mutianyan2004
2010年04月04日 11:17:54
6楼
最大可能是表上的漏电开关损坏,可以拆下单独送点测试下。。
如果漏电开关正常,请检查箱内漏电开关和线路。。
不动作不代表是好的,动作也不一定是好的。
不然漏电开关也不会要求每月测试一次了
回复
lhgolxy
2010年04月05日 14:45:33
7楼
应该是可能是表上的漏电开关损坏
回复