关于卫生间在厨房备餐间正上方的问题
hhgpszc
hhgpszc Lv.2
2010年03月31日 17:10:39
只看楼主

各位:有一个综合楼,一层是职工食堂,2-3层是职工宿舍,有一个宿舍的卫生间正好位于厨房备餐间的正上方,规范是不允许建筑这样设置的,但是问题是业主要求如此设置,且建筑方案已经通过相关审查。请问在这工情况下排水如何做?应该采取什么样的措施避免排水污染备餐间?

各位:有一个综合楼,一层是职工食堂,2-3层是职工宿舍,有一个宿舍的卫生间正好位于厨房备餐间的正上方,规范是不允许建筑这样设置的,但是问题是业主要求如此设置,且建筑方案已经通过相关审查。请问在这工情况下排水如何做?应该采取什么样的措施避免排水污染备餐间?
免费打赏
zgdong7952
2010年04月14日 09:27:41
22楼
路过
回复
myyufei
2010年04月15日 09:47:47
23楼
用同层排水或者夹层,应该都可以!
具体跟审图机构先沟通一下,省得返工!
回复
iamliling
2010年04月15日 10:01:42
24楼
一般2种做法:1.做同层排水,2.做一层夹板。这2种做法我都做过,审图都通过了。
回复
yinshanshan0412
2010年04月15日 10:13:18
25楼
学习了。。。
回复
lphf
2010年04月15日 11:07:41
26楼
降板或双层板
回复
lie1142_cn
2010年04月15日 11:12:00
27楼
做过几个差不多的塔楼建筑,总体规划上面只有1个排水方向,这样管线走得很长了,做同层的话上层板降得太多,降低建筑层高。建筑不愿意,提出过,他们自己没降板把图通过图审了。都是脑残的,这么简单的地方审图也没去仔细看,上面全是卫生间,下面整1个大厨房的东西。后来导致给排水无法处理,加板也是不可能的,业主也不同意。但是这么做规范是不允许的,后来强行把此区域划出为非烹饪及备餐区域。虽然是这么做了,心里还是忐忑不安。。。
回复
hhgpszc
2010年04月15日 11:20:12
28楼
谢谢以上各位了
回复
10000js
2010年04月15日 12:40:31
29楼
做同层,江苏省TTC同层排水建筑设计标准图集
回复
renri01
2010年04月15日 13:36:38
30楼
同意以上两种说法,就是不知道做同层和做夹层的造价差距怎么样!
回复
lcs428
2010年04月15日 14:42:56
31楼
同层
回复

相关推荐

APP内打开