悬挑多少尺寸需要配筋?
yang_qianzhi
2010年03月31日 16:23:28
只看楼主

现在建筑的大样线条尺寸越来越小了,扣除抹灰有的只有30mm、50mm;大样中这样的尺寸直接素砼悬挑没有问题吧?

现在建筑的大样线条尺寸越来越小了,扣除抹灰有的只有30mm、50mm;大样中这样的尺寸直接素砼悬挑没有问题吧?
免费打赏
行者之路
2010年04月06日 13:31:20
22楼


个人看法:
1.原有基础检测、鉴定是否可用,混凝土等级、钢筋锈蚀、地基扰动等。
2.按新建工程先验算基础大小,
3.1 如果原有基础仍然能够满足拟建建筑,那么按新柱主筋植筋足够长度、把原有基础+厚200(浇个壳),新浇构造配筋
3.2 如果原有基础不能够满足拟建建筑,那么按加固规范的做法扩大基础,并且柱插筋同上3.1。
---------------
以上忽视了柱插筋的底部弯折和基础底板最小配筋率的问题,个人认为既然是基础加固这些条件可以适当放宽,用其它的措施来保证结构安全。
另外如果原基础埋深足够,工程量不是太大而业主又不是那么扣,不妨在原基础顶面作为持力层,重做基础。
回复
samantha925125
2010年04月06日 15:36:24
23楼
线条小可以不配筋,悬挑超过60mm需配钢筋
回复
keren0422
2010年04月07日 09:54:02
24楼
有些30mm是不用配,配的话,保护层,钢筋自己的直径,本来也不好施工,有些就直接素砼做掉。50mm的话,实在不行,框架梁局部加宽下也是不错的选择。当然第1种情况是没受多大力的情况下。
回复
hiaolen
2010年04月07日 11:00:26
25楼
还是构造配筋比较好,一方面考虑受力好点,另一方面考虑施工质量问题。如果发生不测,砸到花花草草也很不好。我听说以前有之类的配筋不足或者不配筋的,有脱落的事情。结构,安全第一!
回复
pbkr-748494
2010年04月07日 16:46:05
26楼
悬挑构件,包括线条都应该配筋。没看见人家说中国的建筑寿命只有30年。
回复
yzgang2001
2010年04月07日 17:04:22
27楼
不管挑多少,都是要配筋的,小的话可以按照构造配筋率来
回复
wss111111
2010年04月09日 15:18:06
28楼
这样的混凝土线条,不是悬挑的问题,但是必须配构造钢筋,防止混凝土开裂
回复
shifeilike
2010年04月09日 15:23:00
29楼
看有荷载不?没有的话就直接按构造配筋,有的话要进行抗倾覆验算
回复
curlmink
2010年04月09日 15:46:32
30楼
7楼说的对,上部说重的荷载就构造配点筋,如果只是装饰不用配
回复
whjsun
2010年04月10日 09:03:34
31楼
区别对待
回复

相关推荐

APP内打开