四类地下车库,车位48,没有机械排烟系统,没有防火卷帘,请问要设火灾自动报警系统吗?我没有设,审图的说地下室要设消防报警系统?

四类地下车库,车位48,没有机械排烟系统,没有防火卷帘,请问要设火灾自动报警系统吗?我没有设,审图的说地下室要设消防报警系统?
免费打赏
polophoto
2010年03月31日 16:39:48
2楼
别跟审图的较劲,也别费那个劲去查什么规范,老老实实的做上就是了。至今为止,还没看到哪个工程能不做这套系统,你说规范规定不做也可以,其实到了审图的或者消防局那里都会让你做的,这个不是技术上的问题,完全是这些审查部门的问题。
回复
jinghaowuchen459
2010年03月31日 18:06:38
3楼
那如果最后谁都没有让我加上的话,我有责任吗?
回复
babyada2015
2010年04月03日 19:16:40
4楼
最后都没有要求加,但是以后有了事情,估计你就不好说了
回复
加肥猫
2010年04月04日 10:36:09
5楼
四类车库是不需要设置火灾报警系统的,个别的审图人员认识不同
回复
conquerlk
2010年04月05日 13:39:40
6楼
最后都没有要求加,但是以后有了事情,估计你就不好说了
回复
d164942897
2010年04月23日 12:52:34
7楼
恩 那帮人 都 是 一条道 走 到黑的
回复
qoqodu
2010年04月24日 11:15:29
8楼
车库规范有明确说法,不用
回复
lixuert10000
2010年05月01日 09:52:37
9楼
我认为只需要联动
回复
jiaoli8202
2010年05月06日 17:12:35
10楼
不用设火灾报警系统!
回复
qxq98
2012年04月19日 08:58:28
11楼

我查了车库规范,电气部分没有提到四类车库,9.0.7我人解读就是一二类的汽车库要设火灾报警,但开敞式的除外;甚至三类的都不用设火灾报警了。布置到理解对不对?