穿线管用焊接管与PVC管相比较有什么优点,规范上有强制要求什么地方必须用焊接管吗?
穿线管用焊接管与PVC管相比较有什么优点,规范上有强制要求什么地方必须用焊接管吗?
2楼
焊接管在抗压强度上比PVC管要好,在设计人防工程的时候要求用sc管
回复
3楼
电线管一般很少用焊接管的吧,SC应该指的是电镀锌钢管或热镀锌钢管吧。
回复
4楼
一般高层建筑的消防电和人防设计中的战时预留管道会用到热镀锌钢管。而普通住宅电线套管一般采用PVC、电镀锌钢管或彩镀管。
回复
5楼
個人意見~僅供參考~
一般設計觀念~
PVC用於(一般埋管)不易維護檢查~天花板上~埋設泥土地底下或牆壁內~
熱鍍鋅鋼管則用於(一般明管)有機械強度需求的地方~
當然同一線路也有兩者混搭的使用~
如石化業的配電系統~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
6楼
焊接管在抗压强度上比PVC管要好,在设计人防工程的时候要求用sc管
回复
7楼
你是哪儿的?怎么用繁体?如果是台湾的就算了 不然就太装了
回复
8楼
回復LS~:lol
不瞞你說~
就是台灣的~
飄洋過海來此地~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
9楼
同意5楼的观点,但要注意到,在室外地下走线时,对于道路下面要多加根大两号的钢管来保护PVC管。
回复
10楼
sc规范上是焊接钢管,我一般用在人防工程上,不是镀锌钢管。验收规范上讲的清楚
回复
11楼
同意5楼
回复