看到施奈德选型指南中有:交流塑壳断路器有,25KA,35KA,50KVA,70KVA,而直流的塑壳断路器只有一个85KA难道在断路器的分断能力方面,做直流的比做交流的更容易吗?有没有这方面的能人来讲解一下啊?
看到施奈德选型指南中有:
交流塑壳断路器有,25KA,35KA,50KVA,70KVA,
而直流的塑壳断路器只有一个85KA
难道在断路器的分断能力方面,做直流的比做交流的更容易吗?
有没有这方面的能人来讲解一下啊?
2楼
交流需要灭弧,是不是?
回复
3楼
难道直流的就不要灭弧了吗?同样也需要的啊!
在我的印象中,直流的灭弧要比交流的难啊,可是施奈德直流的分断能力怎么比交流的高啊?搞不懂了啊
[
本帖最后由 16803 于 2010-3-31 11:13 编辑 ]
回复
4楼
直流的灭弧要比交流的难
回复
5楼
直流也得灭弧,基础不扎实:L
交流有过零点,在零点灭弧,相比直流灭弧更容易,直流没有这个零点,短路电流就大,分断能力就高呢?
回复
6楼
交流有过零点,在零点灭弧
直流没有这个零点
这两个方面来说,直流比交流灭弧要难?是这样的吧?
另外交流有过零点,在零点灭弧,在哪个点灭弧,这个怎么决定的啊?
有谁有断路器的内部图,发来看看啊,这样会明白很多的,我想:)
回复
7楼
給個 "断路器的内部图"~
只是是英文的~:L
自行瞧瞧嘍~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
8楼
难道直流分断能力的比做交流分断能力的高吗?
:)
回复
9楼
应该是交流的好做,直流的不好做
回复
10楼
施奈德的塑壳上面是这样写得的啊
回复
11楼
朋友你有直流和交流的内部结构都有吗?发来看看
回复