紧急求助
炊烟111111
2010年03月30日 15:28:07
只看楼主

谁能提供个无功补偿装置的检修规程

谁能提供个无功补偿装置的检修规程
免费打赏
xm28123
2010年04月02日 18:47:58
2楼
回复
happy2127
2010年04月02日 21:59:24
3楼
安全规程

停电 将工作范围内各方进线电源都断开(切断电源时,还应切断少油断路器的操作电源),

并采取防止误合闸的措施,而且每处至少应有一个明显的断开点,使工作人员在断电范围

内工作,并与带电部分保持足够的安全距离。为了防止反送电,应将与停电设备有关的变

压器和电压互感器的开关从高低压侧断开:对于柱上变压器,应将其熔断器的熔体取下。

(2)验电 作业对象以及进出线的各相都要进行验电,以确认无电。

(3)装设接地线 对可能送电到该检修设备的各部位(包括线路各支点)以及可能产生感应电压

(4)装设遮栏 在部分停电检修时,应将带电部分遮栏起来,使检修人员与带电导体之间保持一定的距离。

(5)悬挂标示牌 在一经合闸即可送电到该检修设备的开关上以及临近带电部位的遮栏上均应悬挂提醒人们注的部位,都要装设接地线,并将三相短路。

意的相应标示牌。

工作监护制度: 是指作业人员在作业过程中受到监护人不断的严格的监督和保护,以便及时纠正

作业人员的一切不安全行为和错误。特别是在靠近有电部位和工作转移时,监护作用显得更为重要。为了防止人身触电,在整个作业过程中,工作负责人(监护人)应负责监护工作。在作业较复杂、安全条件较差的情况下,应增设专人对专一地点、专一作业和专门作业人员者特殊监护。专职监护人不得兼做其他工作。

工作负责人(监护人)不便应对防止触电的安全工作负责,而且还要对施工中的其他安全事项负

责。如果由于特殊原因必须离开作业地点,应指定能胜任的人员临时代替;若需长时间离开现场,

则应由原工作票签发人指定新的工作负责人,两位工作负责人应办好交接手续,工作票签发人应

在工作票上填写以上变动情况并签名。

采取停电措施进行作业的规定:

作业人员进行作业时,在其正常活动范围内需要停电的电气设备必须停电。作业人员与带电的

全距离见表 作业时下活动范围与带电设备的安全距离(m)

电压等级(kv) 安全距离 电压等级(kv) 安全距离

10及以下 0.35 154 2.00

20~35 0.60 220 3.00

44 0.90 380 4.00

60~1100 1.5

人身与带电体的安全距离(m)

电压等级(kv) 安全距离 电压等级(kv) 安全距离

10及以下 0.7 154 2.00

20~35 1.0 220 3.00

44 1.2 380 4.00

60~1100 1.5

如果作业中的正常活动范围至带电部分的距离小于表14-1所列值,则该带电部分必须与所检修

的电气设备同时停电;如果安全距离符合表14-1所列的值,但小于表14-2所规定的值,则只

有在作业地点与带电部分之间加装牢固可靠的遮栏,才允许在该带电部分不停电的情况下进行作

业;如果安全距离不大于14-2所列值,则该邻近的带电部分可不停电。但当带电导体在检修人

员的后侧或两侧时,即使安全距离大于表14-2规定的值,也应将该带电部分停电。采取停电措

施时,必须将各方面的电源与用户完全断开(星形接地的电气设备的中性点,也应视为带电设备),

禁止在只用开关断开电源的电气设备上进行作业,必须拉开刀闸,刀闸上面至少要有一个明显的

断开点,且与停电设备有直接电气联系的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开,以防

止反送电。一经合闸就可能送电到停电设备的刀闸,其操作把手必须上锁。

断开开关和刀闸的操作电源或其他能源时,一般取下保险器和切断或关闭油、气阀门即可。当与

相应继电保护装置同时检修时,还应将跳合闸线圈在开关处解开。以防保护试验时开关误动而伤.
回复

相关推荐

APP内打开