本人目前设计一个宾馆 内有标准客房 餐厅 游泳池 洗衣房等,在计算最高日用水量时,请问宾馆内的游泳池、餐厅、spa水疗、洗衣房的水量应该另外计算,还是包含在每床位的用水定额,比如400L/床.天中?谢谢指教
本人目前设计一个宾馆 内有标准客房 餐厅 游泳池 洗衣房等,在计算最高日用水量时,请问宾馆内的游泳池、餐厅、spa水疗、洗衣房的水量应该另外计算,还是包含在每床位的用水定额,比如400L/床.天中?
谢谢指教
2楼
请多多指教:handshake :handshake :handshake
回复
3楼
是不是我的问题太简单了,大家觉得问题太幼稚了?我真的不明白啊 望大家指点迷津 谢谢:call: :call:
回复
4楼
我也很想知道答案,不知楼主找到答案了吗?进来说说呗
回复
5楼
另外计算
回复
6楼
包含在每床中
回复
7楼
建筑给排水规范2009版 3 .1010 已明确
注: 1 除养老院、托儿所、幼儿园的用水定额中含食堂用水,其它均不含食堂用水。
2 除注明外,均不含员工生活用水,员工用水定额为每人每班40~60L。
3 医疗建筑用水中已含医疗用水。
4 空调用水应另计。
餐厅另计,空调水另计,
个人意见游泳池用水根据2009技术措施13章节单独计算用水量
回复
8楼
学习了!
回复
9楼
不含,需要另外计算
回复
10楼
另计
回复
11楼
正需要这方面的资料,需要设计一个宾馆的,洗澡水和脸盆的水经过处理后,进行冲厕所,大家有什么好的工艺思路都说说的哈
回复