7000平米的酒店 供配电系统如何做
rush-hour
rush-hour Lv.4
2010年03月30日 10:12:18
只看楼主

7000平米的酒店 供配电系统如何做7000平米的酒店 供配电系统如何做北京地区的1.如果是双路10kv供电在酒店内做变配电2.或者是单路10kv,那么另一路电源如何解决3.再者如果是直接低压配电给酒店,是否应该在楼内设置一总变配电室请各位高人指点一下

7000平米的酒店 供配电系统如何做
7000平米的酒店 供配电系统如何做
北京地区的
1.如果是双路10kv供电在酒店内做变配电
2.或者是单路10kv,那么另一路电源如何解决
3.再者如果是直接低压配电给酒店,是否应该在楼内设置一总变配电室

请各位高人指点一下
免费打赏
jztgg
2010年04月02日 00:38:12
2楼
负荷7000*50w=350KW,公配线路接线,1路高压,1路低压作为二级负荷备用
回复
wangzhiqungz
2010年04月02日 01:17:43
3楼
7000平才350KW?小点了吧?
回复
leary4
2010年04月02日 07:51:17
4楼
我觉得还是双路10kV在楼内做变配电好~低压供电距离是个问题