考试模拟题求解
zuohui3666
zuohui3666 Lv.2
2010年03月30日 09:02:44
只看楼主

15、对带有混合水泵的直接连接热水供暖系统,若网路的设计供回水温度130/70℃,供暖用户的设计供回水温度95/70℃,承担供暖设计热负荷的网路流量为100t/h,则从二级网路抽引的回水量为( )。A.42t/hB.58t/hC.140t/hD.240t/h16、已知室内温度20℃,辐射板面温度30℃,辐射板散热量115W/m2,加热管上部覆盖层为:60mm豆石混凝土,20mm水泥砂浆找平层,其平均导热系数λ=1.2W/(m2•℃),初步确定加热管间距A = 200mm,则加热管内热水平均温度为( )。

15、对带有混合水泵的直接连接热水供暖系统,若网路的设计供回水温度130/70℃,供暖用户的设计供回水温度95/70℃,承担供暖设计热负荷的网路流量为100t/h,则从二级网路抽引的回水量为( )。
A.42t/h
B.58t/h
C.140t/h
D.240t/h
16、已知室内温度20℃,辐射板面温度30℃,辐射板散热量115W/m2,加热管上部覆盖层为:60mm豆石混凝土,20mm水泥砂浆找平层,其平均导热系数λ=1.2W/(m2•℃),初步确定加热管间距A = 200mm,则加热管内热水平均温度为( )。
A.39.6℃
B.43.3℃
C.49.2℃
D.56.7℃

28、有一两级除尘系统,系统风量为2.22m3/s,工艺设备产尘量为22.2g/s,除尘器的除尘效率分别为80%和95%,该除尘系统的排空浓度为( )。
A.0.1g/m3
B.0.15g/m3
C.0.2g/m3
D.0.25g/m3
15、答案C;16、答案B。28、答案A
免费打赏
tylerfan2004
2010年04月09日 20:07:12
12楼
15题
可根据《城市热力网设计规范》10.3.6条 解答
28题
22.2 x(1-0.8)(1-0.95)=0.222g/s
0.222/2.22=0.1g/m3
16题
楼上那位仁兄正解。
回复
aya_cmw
2010年04月17日 16:14:44
13楼
晕。。。我一点都看不懂,本人还没毕业呢,以后出来工作咋办?之前听说挺难得,现在看了才相信!!