考试模拟题求解
zuohui3666
zuohui3666 Lv.2
2010年03月30日 09:02:44
只看楼主

15、对带有混合水泵的直接连接热水供暖系统,若网路的设计供回水温度130/70℃,供暖用户的设计供回水温度95/70℃,承担供暖设计热负荷的网路流量为100t/h,则从二级网路抽引的回水量为( )。A.42t/hB.58t/hC.140t/hD.240t/h16、已知室内温度20℃,辐射板面温度30℃,辐射板散热量115W/m2,加热管上部覆盖层为:60mm豆石混凝土,20mm水泥砂浆找平层,其平均导热系数λ=1.2W/(m2•℃),初步确定加热管间距A = 200mm,则加热管内热水平均温度为( )。

15、对带有混合水泵的直接连接热水供暖系统,若网路的设计供回水温度130/70℃,供暖用户的设计供回水温度95/70℃,承担供暖设计热负荷的网路流量为100t/h,则从二级网路抽引的回水量为( )。
A.42t/h
B.58t/h
C.140t/h
D.240t/h
16、已知室内温度20℃,辐射板面温度30℃,辐射板散热量115W/m2,加热管上部覆盖层为:60mm豆石混凝土,20mm水泥砂浆找平层,其平均导热系数λ=1.2W/(m2•℃),初步确定加热管间距A = 200mm,则加热管内热水平均温度为( )。
A.39.6℃
B.43.3℃
C.49.2℃
D.56.7℃

28、有一两级除尘系统,系统风量为2.22m3/s,工艺设备产尘量为22.2g/s,除尘器的除尘效率分别为80%和95%,该除尘系统的排空浓度为( )。
A.0.1g/m3
B.0.15g/m3
C.0.2g/m3
D.0.25g/m3
15、答案C;16、答案B。28、答案A
免费打赏
lcclyy
2010年03月30日 16:28:56
2楼
15 (95-70) x100/130-70=41.6 外网水量 100-41.6=58.4 回水量
28 (1-0.8)(1-0.95)=0.01 22.2 x 0.01=0.222g/s
0.222/2.22=0.1g/m3
16 地面外表面换热系数 115/30-20=11.5
覆盖层热阻 (0.06+0.02)/1.2=0.067
t=(30-20) x 11.5 x 0.067 + 30=37.7 差一点,可能不对
回复
zuohui3666
2010年03月31日 08:26:55
3楼
回复
lcclyy
2010年03月31日 08:55:03
4楼
如果100t/h是高温侧水量
(130-70)x 100/95-70=240 低温侧水流量
240 - 100 =140 混合水泵把低温侧水送到高温水侧的流量
这是哪本书上的复习题,我也打算考暖通,可以告诉一下吗?
邮箱1984LCC@163

[ 本帖最后由 lcclyy 于 2010-3-31 14:46 编辑 ]
回复
zuohui3666
2010年03月31日 12:55:28
5楼
这就是从这个论坛里下载的题,楼上的可以自己找找下
回复
zuohui3666
2010年03月31日 13:06:05
6楼
(130-95)x 100/95-70=140 从高温侧吸收的热量=在低温侧放的热量
回复
zuohui3666
2010年03月31日 13:11:03
7楼
30、有一通风系统在t = 20℃、P =1atm下运行,排出空气中H2S占5.4%(体积),排风量为0.5m3/s。在吸收塔内用水吸收H2S,实际的供液量为最小供液量的1.3倍,气相总吸收系数Kg = 0.0021kmol/(m2•s)。要求吸收塔出口处气相中H2S浓度不超过1000ppm。试计算实际的供液量为( )kg/h。
A.8.4×102
B.8.4×103
C.8.4×104
D.8.4×105

答案D
回复
zuohui3666
2010年04月01日 09:07:44
8楼
回复
liyi7979hf
2010年04月06日 10:24:26
9楼
十五题简单的题我也被搞糊涂了。看来差距蛮大的。
回复
xxexr
2010年04月08日 15:40:59
10楼
学习,要点积份
回复
daqing_zhou
2010年04月09日 16:31:19
11楼
16题,1.求辐射板的传热系数K=2λ/(A+B)=2X1.2/(0.2+0.08)=8.6
A--加热管间距,m,B--加热管上部覆盖材料的厚度m,
2.求加热管内的热水平均温度tp=tb+Q/K=30+115/8.6=43.3°C

出处在陆耀庆的《暖通空调设计指南》1996年版的。现在的手册和措施都没有的。:L
回复

相关推荐

APP内打开