粘钢加固,灌胶空鼓难补救
shootgoal
shootgoal Lv.2
2010年03月29日 20:03:29
只看楼主

我们采用粘钢加固施工,先把胶涂在钢板上,然后粘到墙面上,用的膨胀螺栓固定。还有一种是先把钢板用膨胀螺栓固定在墙面上,然后用胶把四周封死,预留了注胶孔,用机器加压灌胶,结果两种方法都出现大量空鼓,请教各位朋友,该怎么样处理。谢谢了!

我们采用粘钢加固施工,先把胶涂在钢板上,然后粘到墙面上,用的膨胀螺栓固定。还有一种是先把钢板用膨胀螺栓固定在墙面上,然后用胶把四周封死,预留了注胶孔,用机器加压灌胶,结果两种方法都出现大量空鼓,请教各位朋友,该怎么样处理。谢谢了!
免费打赏
vigrous79
2010年03月31日 08:50:24
2楼
是不是没有排气孔?
回复
快乐结构
2010年03月31日 13:34:57
3楼
路过,学习一下。
发现自己还有需要学习的地方。
不知道用什么胶,多大的钢板,是否可以拆除,重作。
回复
蓝色湖水
2010年03月31日 13:37:40
4楼
二楼说的对,灌注胶时一定要有排气孔
回复
hucshen
2010年03月31日 14:53:33
5楼
二楼说的对,灌注胶时一定要有排气孔:handshake
回复
xiaosixian
2010年03月31日 15:01:30
6楼
学习了 :lol
回复
sqy4517
2010年03月31日 15:08:03
7楼
那是因为你们基面没有处理干净
回复
cofly2007
2010年03月31日 15:28:19
8楼
空鼓面积如果超过规范的规定值应该返工。
按第一种方法施工时,应将混凝土基层清理干净,钢板应除锈、打磨,用丙酮擦干净,涂胶是一定要中间厚,边缘薄,用力按住钢板,将胶从中间向边缘挤压,并要采取固定措施,防止钢板脱落、剥离。
按第二种方法就是要隔一定的距离留出灌胶口和排气口,距离不要太大
回复
jacky_2046
2010年03月31日 16:09:25
9楼
如果空鼓不满足规范的要求,肯定需要重新动工的,
个人感觉8楼的方法说的很靠谱
回复
xxfeii
2010年03月31日 18:35:16
10楼
没遇见过 学习了。希望你能得到满意的答案 最后总结下发出来。:)
回复
alvischan
2010年03月31日 20:03:34
11楼
不懂,进来学习了。顺便也拿个份。看谁总结出来了再来。