请教下高手 有一根梁 SATWE出的上部配筋面积为 3.7-3.0-4.3 我用了2根16通长 右边支座处配了4根16 当我发现用PKPM自动生成的梁配筋图上 这跟梁中顶筋竟然用到了3根18 而且通长了 这比计算得出的通长筋面积大了2倍多PS:这根梁跨度有3.6M 没有按裂缝计算 如果按裂缝计算显示这根梁需要用到4根18的 有点迷茫 不自动是为什么 配筋的时候能不能光看计算面积配就行?
请教下高手 有一根梁 SATWE出的上部配筋面积为 3.7-3.0-4.3 我用了2根16通长 右边支座处配了4根16
当我发现用PKPM自动生成的梁配筋图上 这跟梁中顶筋竟然用到了3根18 而且通长了 这比计算得出的通长筋面积大了2倍多
PS:这根梁跨度有3.6M 没有按裂缝计算 如果按裂缝计算显示这根梁需要用到4根18的
有点迷茫 不自动是为什么 配筋的时候能不能光看计算面积配就行?
[
本帖最后由 c2308994 于 2010-3-29 16:11 编辑 ]
2楼
配筋不能只看计算面积配,还要兼顾裂缝,甚至挠度(关键性梁),梁的裂缝控制与环境类别有关系
回复
3楼
学结构的要理解钢筋混凝土的精髓,对于计算软件,计算要考虑的因素也要真正弄懂!
回复
4楼
弄不懂所以才上来问的啊 1楼的 这根梁跨度才3.6 挠度没有问题 按裂缝算的时候PKPM配的4根18
不考虑裂缝的时候PKPM配3根18
都说不要看PKPM直接出的施工图 要自己配
自己配根据SATWE的计算面积配2根16就够了 但看了下PKPM直接出的却要4根18 这也相差太大了···
回复
5楼
大家回的时候先注意一下啊 控制裂缝配筋 施工图自动配出来要4根18 不控制裂缝配筋施工图自动配出来要3根18 都比计算面积大很多 不知道是按计算面积配了 还是照着个配了
回复
6楼
有相同的疑问,最近算一个筏板基础,用PKPM算总是算出直径36 间距100,我用的钢筋时HRB400啊,混凝土c35,而同一小区 类似工程他们用广厦只构造配筋就可以
唉,现在的软件没办法说了。。。
就像我师父说的:现在的软件只是一个心里安慰的作用(当然稍微有点极端,哈哈)
回复
7楼
08版的配筋不太实在,乱选筋。你算裂缝时可以考虑板的有利影响。
回复
8楼
我想问的是 PKPM自动出的施工图上钢筋很大 但根据SATWE出来的配筋面积配的话 钢筋是够的 这样有没有问题啊
回复
9楼
根据结果自己配筋,PKPM的平法施工图你都敢用啊
回复
10楼
软件只是帮助设计,又不是决定设计,说心理安慰肯定不对,用处当然有的
回复
11楼
一般楼面梁如果跨度不是很大的时候,我们不会理会裂缝的,就是按照PKPM给的结果自己配筋,不看它给的平法配筋。如果跨度比较大,或者是跟水土接触的地基梁,则要相应的考虑一下裂缝,加大配筋量了。
回复