请教高手:梁配筋的疑惑
c2308994
c2308994 Lv.5
2010年03月29日 15:53:56
只看楼主

请教下高手 有一根梁 SATWE出的上部配筋面积为 3.7-3.0-4.3 我用了2根16通长 右边支座处配了4根16 当我发现用PKPM自动生成的梁配筋图上 这跟梁中顶筋竟然用到了3根18 而且通长了 这比计算得出的通长筋面积大了2倍多PS:这根梁跨度有3.6M 没有按裂缝计算 如果按裂缝计算显示这根梁需要用到4根18的 有点迷茫 不自动是为什么 配筋的时候能不能光看计算面积配就行?

请教下高手 有一根梁 SATWE出的上部配筋面积为 3.7-3.0-4.3 我用了2根16通长 右边支座处配了4根16
当我发现用PKPM自动生成的梁配筋图上 这跟梁中顶筋竟然用到了3根18 而且通长了 这比计算得出的通长筋面积大了2倍多


PS:这根梁跨度有3.6M 没有按裂缝计算 如果按裂缝计算显示这根梁需要用到4根18的


有点迷茫 不自动是为什么 配筋的时候能不能光看计算面积配就行?



[ 本帖最后由 c2308994 于 2010-3-29 16:11 编辑 ]
免费打赏
qyxz2009
2010年03月29日 16:31:21
2楼
配筋不能只看计算面积配,还要兼顾裂缝,甚至挠度(关键性梁),梁的裂缝控制与环境类别有关系
回复
l-ll.
2010年03月29日 16:53:21
3楼
学结构的要理解钢筋混凝土的精髓,对于计算软件,计算要考虑的因素也要真正弄懂!
回复
c2308994
2010年03月29日 17:02:28
4楼
弄不懂所以才上来问的啊 1楼的 这根梁跨度才3.6 挠度没有问题 按裂缝算的时候PKPM配的4根18
不考虑裂缝的时候PKPM配3根18

都说不要看PKPM直接出的施工图 要自己配

自己配根据SATWE的计算面积配2根16就够了 但看了下PKPM直接出的却要4根18 这也相差太大了···
回复
c2308994
2010年03月30日 09:24:04
5楼
大家回的时候先注意一下啊 控制裂缝配筋 施工图自动配出来要4根18 不控制裂缝配筋施工图自动配出来要3根18 都比计算面积大很多 不知道是按计算面积配了 还是照着个配了
回复
手持抗规考一注
2010年03月30日 10:17:04
6楼
有相同的疑问,最近算一个筏板基础,用PKPM算总是算出直径36 间距100,我用的钢筋时HRB400啊,混凝土c35,而同一小区 类似工程他们用广厦只构造配筋就可以
唉,现在的软件没办法说了。。。
就像我师父说的:现在的软件只是一个心里安慰的作用(当然稍微有点极端,哈哈)
回复
ougaogong
2010年03月30日 10:27:12
7楼
08版的配筋不太实在,乱选筋。你算裂缝时可以考虑板的有利影响。
回复
c2308994
2010年03月30日 14:15:40
8楼
我想问的是 PKPM自动出的施工图上钢筋很大 但根据SATWE出来的配筋面积配的话 钢筋是够的 这样有没有问题啊
回复
jessol
2010年04月10日 16:17:35
9楼
根据结果自己配筋,PKPM的平法施工图你都敢用啊
回复
jessol
2010年04月10日 16:19:21
10楼
软件只是帮助设计,又不是决定设计,说心理安慰肯定不对,用处当然有的
回复
mountainxu
2010年04月10日 16:35:14
11楼
一般楼面梁如果跨度不是很大的时候,我们不会理会裂缝的,就是按照PKPM给的结果自己配筋,不看它给的平法配筋。如果跨度比较大,或者是跟水土接触的地基梁,则要相应的考虑一下裂缝,加大配筋量了。