请教采暖系统的工作压力和实验压力的确定?
dadao20027212
2010年03月29日 11:27:07
来自于采暖供热
只看楼主

做一个单体的采暖,外网的压力参数不知道,怎么估算工作压力和实验压力?看网上有人说工作压力估算是:管道静压+0.3MP,施工规范上面说试验压力是:系统顶点工作压力+0.1MP。比如我这个建筑高20M,那么他的工作压力是0.2+0.3=0.5。实验压力是:0.5+0.1=0.6MP还是0.3+0.1=0.4MP?刚刚做这方面的工作,不是太清楚,请高人指教

做一个单体的采暖,外网的压力参数不知道,怎么估算工作压力和实验压力?
看网上有人说工作压力估算是:管道静压+0.3MP,施工规范上面说试验压力是:系统顶点工作压力+0.1MP。
比如我这个建筑高20M,那么他的工作压力是0.2+0.3=0.5。实验压力是:0.5+0.1=0.6MP还是0.3+0.1=0.4MP?
刚刚做这方面的工作,不是太清楚,请高人指教
免费打赏
暖小流
2010年04月27日 20:04:45
2楼
施工规范上面说试验压力是:工作压力+0.1MPa,所以按你这个例子应该是0.6MPa,
但是管道静压0.2MPa是怎么来的?
回复
yeluoxue
2010年04月27日 23:29:43
3楼
管道静压为0.2MPa不合适,系统可能的最高点在20m处,也即是0.2Mpa,但还要加上3-5m的余量,所以管道静压为0.25Mpa。
回复
wenl-lan
2010年04月30日 00:32:04
4楼
静压同意楼上,试验压力什么的可以参照给排水、采暖管道施工验收规程
回复
wxh740813
2010年04月30日 00:46:03
5楼
如果是系统定点的压力就不要加系统的静压,如果是系统最低点的压力就要加上静压。另外估算的0.3MPa实际上是偏高的。不过要是为了计算试验压力是可以这样算的。