这样的涡旋压缩机正常吗???
rakiohaha
rakiohaha Lv.2
2010年03月29日 09:51:12
来自于制冷技术
只看楼主

冒昧的问一下:我这里现在有几台海立的涡旋压缩机,当安装成室外机的时候,我打氮气。。。发现从低压打的时候,从高压都能感觉到氮气气流射出,但是从高压打氮气的时候,从低压的症状就不一样了。有两台是有氮气气流射出,但是另外两台却没有氮气气流射出。这四太压缩机都是新的,要是说是坏的概率也太大了吧。想知道正常情况下到底高低压是相通的吗???麻烦高手给回答一下,谢了

冒昧的问一下:我这里现在有几台海立的涡旋压缩机,当安装成室外机的时候,我打氮气。。。发现从低压打的时候,从高压都能感觉到氮气气流射出,但是从高压打氮气的时候,从低压的症状就不一样了。有两台是有氮气气流射出,但是另外两台却没有氮气气流射出。这四太压缩机都是新的,要是说是坏的概率也太大了吧。想知道正常情况下到底高低压是相通的吗???
麻烦高手给回答一下,谢了
免费打赏
tx0000
2010年03月29日 13:33:12
2楼
关注
回复
lzgld
2010年03月29日 15:46:59
3楼
这完意还好意思问,肯定都通啦
回复
老乐
2010年03月29日 18:33:52
4楼
学习中!
回复
rakiohaha
2010年03月30日 08:49:43
5楼
那为什么从高压往低压打氮气的时候四台机器两中台能有氮气流过,两台却没有氮气流过呢???:time:
回复
johnwu
2010年04月15日 01:17:12
6楼
压缩腔排气口有个单向阀,从低压到高压是可以的,但从高压到低压是不通的
回复
wzxwh
2010年04月15日 23:39:48
7楼
涡旋压缩机排气一般分2种,一种带排气阀,一种不设排气阀,但设有止逆阀,防止停机时高压气体逆流.所以前者低到高压力必须达到排气压力才通的,后者则是通的,反之不然
回复
weifangju
2010年04月16日 15:28:28
8楼
压缩腔排气口有个单向阀,从低压到高压是可以的,但从高压到低压是不通,我估计那两台从高压打的时候,低压也通的情况,是因为阀门关闭不严造成的。正常情况下是低压可以打向高压,但是高压是不会通向低压的。
回复
kangning001
2010年05月20日 21:56:22
9楼
俺也不知道,学习下!
回复
skyter2000
2010年05月21日 10:48:21
10楼
厉害厉害,长见识了!!!!
谢谢楼主啦!!!
回复
yzhchlan
2010年05月21日 15:43:09
11楼
没有最终正确的答案?
回复