线路50米长,均匀布置18个250W的金属卤化灯,加补偿后功率因数0.9,请问,采用BV2.5线可以不?保护开关采用16A断路器可以不?还用考虑起动电流吗?
线路50米长,均匀布置18个250W的金属卤化灯,加补偿后功率因数0.9,请问,采用BV2.5线可以不?保护开关采用16A断路器可以不?还用考虑起动电流吗?
2楼
250*18/220/0.9=10
10*1.3=13<16
:按线路压降选择时,截面 S = 2.5 平方 满足
计算电压降 U% = 2.127 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (5.1000x0.90+0.1000x0.44)x10.10x50x2/220*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 2.5 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 50.0m
5052.9m = 220V/(12.9015x1.3x16Ax10) > 50.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 2.5 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
21.76 A=16.00Ax0.85x40.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
21.76A/1.1=19.78A>16A
回复
3楼
250*18/220/0.9=10,这个好像有问题吧?应该是250*18/220/0.9=22.7吧?
回复
4楼
:lol
你会把这18盏灯全布在一回路中吗。。?
回复
5楼
如果条件改成8个灯,即线路50米长,均匀布置8个250W的金属卤化灯,加补偿后功率因数0.9,请问,采用BV2.5线可以不?保护开关采用16A断路器可以不?还用考虑起动电流吗?
回复
6楼
要是我来设计,我会将18盏250W的金卤灯分成5个回路
回复
7楼
考虑启动电流以及电压降我觉得要用4mm 采用16A开关够用了~当然20A的也可以.
回复
8楼
请教U%= (5.1000x0.90+0.1000x0.44)x10.10x50x2/220*10
真麽来的,THANK!
回复
9楼
我想问问路灯怎么办啊?
那么多个灯,如果一个回路只带四五个灯,是不是要用很多开关了?这个问题怎么解决啊