请教!谢谢了!占地面积370平方米,总共四层,底层商业的多层住宅,底层是否需要设消火栓?

请教!谢谢了!占地面积370平方米,总共四层,底层商业的多层住宅,底层是否需要设消火栓?
免费打赏
spring762
2005年08月10日 11:01:56
2楼
建筑设计防火规范

GBJ16—87(2001修订版)


8.6.2 室内消火栓应符合下列要求:

一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;

根据此看来``
底层需设消火栓


回复
xfd831
2005年08月10日 12:10:41
3楼
都不用做
见<低规>
第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:
四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅

你说占地面积是370平米,最好计算下,看看商业的是多少,不大于300的就可以不用做了,大于300的话,建议你进行防火分隔成两个不大于300的,就可以不用做消防了!