请高手指点本高层布置方案
zhuys
zhuys Lv.7
2010年03月27日 19:48:43
来自于PKPM
只看楼主

本人学习做高层结构,PKPM模型文件在附件中。请高手帮忙查看一下,指点一下,提出问题。1.柱轴压比超了,提高砼等级如何;加大截面如何,会很影响建筑功能么?2.框剪结构,周期大了, T1=2.8616s,26层,是否要把周期调到2s内;若需要调,如何增加剪力墙,是否会不经济;3.电梯井、楼梯间与周边结构如何连接,还是通过局部厚板传递剪力;水平差,望高手帮忙指导一下;说明:因为是方案布置,所以柱与梁没偏心对齐,就一标准层,试算一下。

本人学习做高层结构,PKPM模型文件在附件中。
请高手帮忙查看一下,指点一下,提出问题。
1.柱轴压比超了,提高砼等级如何;加大截面如何,会很影响建筑功能么?
2.框剪结构,周期大了, T1=2.8616s,26层,是否要把周期调到2s内;若需要调,如何增加剪力墙,是否会不经济;
3.电梯井、楼梯间与周边结构如何连接,还是通过局部厚板传递剪力;
水平差,望高手帮忙指导一下;
说明:因为是方案布置,所以柱与梁没偏心对齐,就一标准层,试算一下。
8c4cac7e62458b9c66ce.rar
198 KB
立即下载
免费打赏
zhuys
2010年03月27日 19:52:06
2楼
补充一下,框剪结构,需要算λ刚度特征值么?
见一些书上要求框剪结构λ值要在2以内,就比较经济什么的。
回复
天柱
2010年03月28日 07:40:41
3楼
不知是PKPM哪个版本?
回复
zhuys
2010年03月28日 08:40:00
4楼
2005版本的
回复
hpglyc123
2010年03月28日 21:29:35
5楼
1.柱轴压比超了,只有提高砼等级和加大截面如何,可能会很影响建筑功能。
2.框剪结构,周期大了, 应该是减短剪力墙刚度。
3.电梯井、楼梯间与周边结构是通过楼板传递剪力;
回复
zhuys
2010年03月28日 22:31:45
6楼
我也是觉得周期大了,不过加几片墙后,周期也没减多少。估计高宽比大了
回复