我在工程设计中在梁相交出点铰支,和不点铰支,梁底钢筋和梁一边和柱相连出的支座负筋差别还是有一些的,点铰支后配筋大些,想请教大家,大家在工作中,怎样处理的呢?
我在工程设计中在梁相交出点铰支,和不点铰支,梁底钢筋和梁一边和柱相连出的支座负筋差别还是有一些的,点铰支后配筋大些,想请教大家,大家在工作中,怎样处理的呢?
2楼
我的做法是:小梁就不点了,如果是次梁比较大的话还是尽量的点上吧!
这样可能会好一些!
回复
3楼
楼上说的 我也认同
大的梁(一及次梁,或分担比较多的荷栽)就指定是绞支。
小的梁差别不大,有的基本是按构造来配的。
回复
4楼
应该区分不同情况,与边梁相交处可按铰接,中间支座若按铰接把连续梁变为多跨简支梁就有问题了,正常使用时支座处可能开裂!
回复
5楼
那在施工中有和差别?
回复
6楼
原来如此,但我从来没点过,不是有会么问题?
回复
7楼
当主梁为次梁边支座时,应设为铰支,否则主梁承受扭矩会过大,产生扭转变形,当梁上有砌体墙时,会在墙底面与梁顶面交界处产生水平裂缝;但是,次梁顶部负筋也不能太小,其配筋量应不小于跨中底筋的1/4,且不少于2Ф12,否则,次梁顶面会产生竖向或斜向裂缝。
回复
8楼
谢谢大家!
回复
9楼
hao de xiexie
不知道使用手册怎么说的?