11层住宅公共照明属二级负荷吗?
fsanson
fsanson Lv.2
2005年08月09日 16:32:16
来自于照明工程
只看楼主

这点与开发商有矛盾,请大家帮帮忙。如果不用双回路供电,而用应急灯,可否满足二级负荷要求?安装位置是哪里?

这点与开发商有矛盾,请大家帮帮忙。
如果不用双回路供电,而用应急灯,可否满足二级负荷要求?安装位置是哪里?
免费打赏
hyz-368@co163
2005年08月15日 14:18:07
12楼
若无其他二级负荷用电设备,应急照明灯具自带蓄电池即可满足要求
回复
liuyijunyijun
2005年08月15日 15:37:21
13楼
若无其他二级负荷用电设备,应急照明灯具自带蓄电池即可满足要求
回复
qiet111
2005年08月15日 19:04:32
14楼
安装位置应该在每层楼道口~``有电梯的因在电梯口位置
回复
kkndsjk
2005年08月15日 23:26:08
15楼
如果不用双电源供电,电梯怎么办啊?总不能让人爬11楼吧。。。。。。。
回复
阿海
2005年08月16日 10:14:54
16楼
双电源+应急灯
回复
lysjymali
2005年08月16日 10:49:42
17楼
请各位大师帮忙:自10KV高压到变压器如何选电缆??急啊!!谢谢!!
回复
fmm
2005年08月16日 11:14:06
18楼
应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于30min。
回复
lanbai007
2005年08月16日 17:52:01
19楼
我是这么认为的,公共照明属于二级负荷,自带蓄电池也能满足二级负荷的要求。
但我认为该11层住宅还有电梯等其他二级负荷,需要双电源供电。若能提供第二电源,我认为仅用一路电源加自带蓄电池的灯具是不合适的,毕竟他的供电时间有限。
拙见。
回复
fsanson
2005年08月16日 18:18:15
20楼


电梯之类负荷已经是双电源了,只是公共照明部分与电梯箱分离了,所以才会出现这种情况。地下室也是把风机与照明箱分离了,真系一点点东西都算得清清楚楚。
回复
drogan_h
2005年08月17日 08:30:58
21楼
三楼的正解!
回复