11层住宅公共照明属二级负荷吗?
fsanson
fsanson Lv.2
2005年08月09日 16:32:16
来自于照明工程
只看楼主

这点与开发商有矛盾,请大家帮帮忙。如果不用双回路供电,而用应急灯,可否满足二级负荷要求?安装位置是哪里?

这点与开发商有矛盾,请大家帮帮忙。
如果不用双回路供电,而用应急灯,可否满足二级负荷要求?安装位置是哪里?
fsanson
2005年08月09日 19:53:49
2楼
ding
回复
fs9701bwyh
2005年08月09日 21:27:42
3楼
民用建筑设计规范JGJ/T 16-92明确指出“高层普通住宅楼梯照明属二级负荷”,因此,11层住宅公共照明属二级负荷。根据二级负荷供电要求,用应急灯可满足二级负荷要求。
回复
liuhinly
2005年08月09日 23:24:05
4楼
按规范布置
回复
wuzx
2005年08月10日 00:48:54
5楼
只要应急时间够,都可以的
回复
ttt001
2005年08月10日 06:47:53
6楼
3楼正确。
回复
wanghaitao_6543
2005年08月10日 10:16:19
7楼
放电时间30分钟以上的可以满足二级负荷的要求!
回复
yant
2005年08月10日 13:56:33
8楼
建议 双电源+应急灯
回复
大鼻山
2005年08月14日 16:40:59
9楼
照明灯具自带蓄电池,可满足二级负荷的备用电源要求
回复
fsanson
2005年08月14日 20:16:33
10楼



是否只要在楼梯间安装应急灯就可以满足要求?
回复
wwqq6
2005年08月15日 12:09:06
11楼
应急时间90分钟,应急功率11W
回复