请问接地网和直埋的YJV22 1kV电缆在水平和垂直方向上的间距应为多大?谢谢[ 本帖最后由 xyedri 于 2010-3-26 11:53 编辑 ]
请问接地网和直埋的YJV22 1kV电缆在水平和垂直方向上的间距应为多大?
谢谢
[
本帖最后由 xyedri 于 2010-3-26 11:53 编辑 ]
2楼
有规程可以查,可是我忘记了。。。
回复
3楼
好像进线是金属外皮与接地系统应该相连的
回复
4楼
YJV22应该是室外电缆进线,按防雷规范,进线处铠装部分要和接地网连接.
回复
5楼
根据《建筑物防雷设计规范GB50057-94》,
1.防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合下列表达式的要求,但不应小于2m:
Se2≥0.3kcRi 式中Se2──地中距离(m);kc──分流系数
2.对于第一类防雷建筑物,独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离,应符合下列表达式的要求,但不得小于3m:
1).地上部分:当hx<5Ri时,Sa1≥0.4(Ri+0.1hx) ;当hx≥5Ri时,Sa1≥0.1(Ri+hx)
2).地下部分:Sel≥0.4Ri 式中:Sa1──空气中距离(m); Se1──地中距离(m);Ri ──独立避雷针或架空避雷线(网)支柱处接地装置的冲击接地电阻(Ω);hx──被保护物或计算点的高度(m)。
3.对于第二类防雷建筑物,防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连I当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合下列表达式的要求,但不应小于2m:Se2≥0.3kcRi 式中:Se2 ──地中距离(m);kc ── 分流系数,单根引下线应为1,两根引下线及接闪器不成闭合环的多根引下线应为0.66,接闪器成闭合环或网状的多根引下线应为0.44 。
4.对于第三类防雷建筑物,其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。规范要求,对电缆进出线,应在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。
所以我认为上面已经回答了楼主的问题。大家一起学习进步。
回复
6楼
有这条吗,同求,不过YJV22应该是室外电缆进线,按防雷规范,进线处铠装部分要和接地网连接,应该不存在距离要求啊。
回复