围墙的基础深度一般要超过当地的冰冻线(我是北方做园林的),但是没有冰冻线的南方基础深度是怎么计算的呢?!另外围墙一般与红线走向一致,但围墙基础不能超越红线,双侧放角的围墙会牺牲一点用地,问题好多好多,希望这个帖子大家各抒己见,能把围墙遇到的施工图设计问题全部解决掉,请您跟帖!

围墙的基础深度一般要超过当地的冰冻线(我是北方做园林的),但是没有冰冻线的南方基础深度是怎么计算的呢?!
另外围墙一般与红线走向一致,但围墙基础不能超越红线,双侧放角的围墙会牺牲一点用地,问题好多好多,
希望这个帖子大家各抒己见,能把围墙遇到的施工图设计问题全部解决掉,请您跟帖!
rsrfy-1
2010年03月26日 13:27:51
2楼
没有冰冻线的南方基础深度,可以请教结构设计师。
我一般是看人家怎么做的,然后问一下工地老师傅。或者翻图集。
牺牲那点用地不多吧。
回复
旅行者
2010年03月27日 00:21:03
3楼
围墙首先一般都会有红线退让的,所以应该不存在牺牲土地的问题吧?另外围墙要结合地势去做,如果内外没有高差或很小高差,那满足个构造要求就可以了,当然也要看你本身的围墙高度等条件。至于存在高差且高差很大的时候就需要甲方提供地勘进行挡土墙计算了。但是甲方一般不会花钱搞这种地勘,所以当高差比较大的时候尽量可以做保守点。想成本比较低的话可以做三六或四八墙,或者毛石挡墙,费点钱的话可以查钢筋混凝土挡墙图集,相应配筋都有的,直接套用就可以,图集上都比较保守。在离地面40公分左右可以转换为标准墙厚,考虑一般墙体边上会种植绿篱等植物,留40公分种植土深度应该够了。
回复
zhw005
2010年03月29日 13:30:51
4楼

问题是围墙可以做成单侧基础的,这样就保证了围墙地上部分外皮就与红线在一线上,可是这种单侧基础的围墙只是听说没有相应的图籍,结构设计师说混凝土的围墙太浪费,砖砌体的围墙又不能做单侧围墙,围墙的基础深度图籍上除了冰冻线没有具体要求,难道这个也需要结构计算基础深度么?另外您说的40公分的土做种植的确有问题,种宿根花卉还可以,请继续赐教
回复
zhw005
2010年03月29日 13:33:34
5楼

您还别说,甲方真在乎这红线内的二十几公分的地方,他们觉得就为了围墙基础让出这些地方他们觉得可惜,您这么有经验,能否提供一些单侧基础围墙的做法,谢谢
回复
lawiu
2010年03月29日 22:07:43
6楼
单侧的是不是指挡土墙了?你做两侧好了,把土覆回去又不相干的。
回复
zhw005
2010年03月30日 12:04:17
7楼

单侧基础的围墙不是挡土墙,围墙内外基本无高差的,主要的目的就是为了贴近红线建围墙,
做两侧放角的围墙是简单,但是解决不了问题!重力势挡土墙的基础有些都是单侧的基础,但是墙体是倾斜的,
而且墙体本身到底端是根据比例放宽的,不适合居住区的围墙要求!
而且围墙的样式和高度基本都是在报规划局的时候确定了,地上的样式不能轻易改变!
而且基础更不能出红线
回复
zhw005
2010年03月30日 12:15:40
8楼
发两张图解释一下,这张图的围墙就要退红线100毫米距离
100325F区红线关系修改-Model.plt.jpg
这张图就是单侧围墙与红线的关系,就不需要退红线,电动推拉门的位置也延长了100毫米,但是下面这个基础的做法
是我希望的,结构说不行,哪位高人指点一下,这种情况的基础要怎么做
100324F区红线关系修改-Model.jpg
回复
lawiu
2010年03月30日 21:38:40
9楼
但是如果你这样做,施工的时候工作面呢?不是一样要挖到红线外的土了吗?以前记得做到一个项目靠近人家市政的道路,照样翻了人家的路,做完基础,然后再把市政的铺装弄回去。:victory:
回复
zhw005
2010年03月31日 09:18:50
10楼

施工的工作面可以到红线外,这个不是问题,好像规定要求只要建成后的构筑物或建筑物的相关部分不出红线即可
回复
zhw005
2010年04月10日 20:03:34
11楼
还有围墙的排水口、防潮层、伸缩缝的做法是不是南北方还是有差异的呢?另外现在的围墙都做外装饰面,贴花岗岩什么的,可是到了伸缩缝的位置没办法贴花岗岩,好像操作规程上也要求伸缩缝外不允许做其他东西,最近看到一个好像是铝制的专门处理伸缩缝的东西,专业名称叫啥呢?!
回复