高层防火规范中没有明确办公二类建筑是否设火灾自动报警系统,向各位大侠请教。

高层防火规范中没有明确办公二类建筑是否设火灾自动报警系统,向各位大侠请教。
加肥猫
2010年03月27日 11:58:10
2楼
根据高规及火灾报警规范,一般需要做的
回复
koro
2010年03月28日 01:14:18
3楼
有联动设备就要做
回复
adzjwzjw
2010年03月28日 09:53:48
4楼
按照民规,所有公建都要:lol
回复
whf1118
2010年03月28日 16:00:50
5楼
:handshake
回复
binghuo
2010年03月29日 09:25:54
6楼
即使要做,建议仅做公共部位,普通办公室可不做
本人刚设计一个带联动要求的多层办公楼,办公室没做,已通过审核
回复
cmf19811220
2010年03月29日 11:48:41
7楼
建筑高度超过24m的高层民用建筑都要做,新的民规上有这个规定
回复
qoqodu
2010年03月29日 22:43:54
8楼
应该是要设置的,查防火规范及高规范
回复
动力火车
2010年03月30日 10:17:09
9楼
建筑高度超过24m的高层民用建筑都要做,新的民规上有这个规定,那办公室到底要不要做?
回复
binghuo
2010年03月30日 16:37:52
10楼
回复
chenweili630
2010年03月30日 16:58:12
11楼
新民规
13.1.3 下列民用建筑应设置火灾启动报警系统:
1 高层建筑:
1)有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;
2)建筑高度超过24m的其他高层民用建筑,以及与其相连的建筑高度不超过24m的裙房。
回复